Ups - cos nie tak z układam
: 21 sty 2009, 14:04
autor: Pavllo7
Włanczam dzisaj maszyne a z jednego układu ida dymy, zmienilem na nowy tez sie spalił niewiem gdzie jest przyczyna silni jest dobry, zamowilem nowe ukałdy. Prawdopodobnie reszta tez sie spaliła ale niwiem dlaczego

: 21 sty 2009, 14:28
autor: gmaro
Jakie to sterowniki ?
: 21 sty 2009, 15:13
autor: Pavllo7
: 21 sty 2009, 18:44
autor: Leoo
Jakie jest napięcie zasilania - wartość zmierzona na kondensatorach filtrujących bez podłączonych sterowników?
: 21 sty 2009, 22:48
autor: k-m-r1
opcja pierwsza zle podłączone przewody opcja druga za cienkie przewody i izolacja sie mogla nadtopić i zwarcie powstało kolejna rzecz to przegrzany układ ścieżki sie upaliły jeśli silniki pobierały dużo prądu a okład za słąby był to tak sie dzieje
jeszcze spytam jak długo chodziła maszynka na tamtym sterowniku? ps jak masz paragon to masz prawo zwrotu bądź naprawienia uszkodzonej rzeczy na wszystkie zakupione rzeczy i produkty jest roczna gwarancja nawet na kurtkę dzięki polskim przepisom konsument jest niejako szanowany

: 22 sty 2009, 15:58
autor: Pavllo7
Mam Mach2 demo, przewody są do grube, ok 2mm śednica, napiecie jest na wszstkich układach diody swiecą ale nic sie nie dzije silniki sie nie ruszają zmieniłem na nowy układ i dalej nic niewiem gdzie jest przyczyna. Mogło sie coś spalić w silniku ??
: 22 sty 2009, 16:03
autor: k-m-r1
a silniczek "buczy" jak tak to znaczy że uład oraz sam silnik jest sprawny a najlepiej sprawdzisz to prubując obrucic ośką silnika jak sie nie da to jest ok a gdyby nieruszały to sprawdz połączenia np plt czy wtycka niewysuneła sie posprawdzaj takie bzdety w tym czesto jest problem
: 22 sty 2009, 16:44
autor: Pavllo7
maialem taki stary układ troszke przypalony podpiołem i silnik chodzi to dziwne zeby odrazu poszły 3 układy moze dlatego ze niemam bezpiecznika tylko dalej niejestem pewny ktory poszedł ten 298 czy 297 jak je sprawdzic czy sa dobre?? A mogło byc przyczyna to ze silni ma 6 przewodo podpiolem 4 i ten 5i 6 przewod nie był zaizolowany i zwarł sie z grawerką aluminiowa?
: 22 sty 2009, 16:46
autor: k-m-r1
bardziej prawdopodobne że niedzy sobom zwarły sie i cos poszło te dwa przewody powinny byc izolowane
: 22 sty 2009, 17:10
autor: djjaroo
a powiedz sprawdziłeś jakie masz napięcie na mostki ?? ja tez miałem podobną sytuacje i zmieniłem na porządne stery firmowe i mam spokój mam jeszcze jedno cwane zabezpieczenie jeżeli np przed zasilaczem na cały układ płyty głównej niema prądu to stycznik odcina zasilanie od zasilacza sterów bo mam wszystko rozdzielone na 3 fazy jak
jeszcze sprawdź czy nie mylisz kabli + i -
a tak między nami to nie oczekuj rarytasu na tych sterach