Witam.
Potrzebuję zewnętrznego wywołania , uruchomienia dalszej części kodu po pauzie z zewnętrznego impulsu.
Dokładniej mówiąc , program rusza potem wstawiam pauze i czeka na sygnał z obojętnie jakiego czujnika z zewnątrz , czyli jakiś jeden impuls zmiana stanu na wejściu in. probe lub inne po to by dalej był wykonywany program .
Czy ma ktoś jakiś pomysł , czym prościej tym lepiej .
Pozdrawiam
Start programu , wywołanie zewnętrzne z jakiegoś wejścia .
-
- Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 234
- Rejestracja: 17 gru 2009, 20:09
- Lokalizacja: Zbąszyń
Może wyciągnąć na zew. po prostu przycisk startu? W programie dajesz M00.
Właśnie robiłem u siebie mechaniczny start, kupujesz włącznik wpisujesz w machu w sygnałach wejściowych OEM Trig#1 na którym pinie masz włącznik ustawiasz czy jest NO czy NC potem wchodzisz w klawisze skrótów dla kodu OEM 1 wpisujesz 1000 i działa
Właśnie robiłem u siebie mechaniczny start, kupujesz włącznik wpisujesz w machu w sygnałach wejściowych OEM Trig#1 na którym pinie masz włącznik ustawiasz czy jest NO czy NC potem wchodzisz w klawisze skrótów dla kodu OEM 1 wpisujesz 1000 i działa

Pozdrawiam Marcin