Strona 1 z 1

Problem z załączeniem podprogramu

: 15 sie 2012, 18:32
autor: Masztalski
Witam, jestem nowy w zakresie programowania CNC. Pracuję obecnie na symulatorze Sinumerik 808D i mam problem z poleceniem "L". Mianowicie w pamięci symulatora są dwa pliki ex05.mpf oraz 5.spf . Są to programiki z kursu, który znalazłem. W pewnym momencie następuje odwołanie do podprogramu poleceniem L5 . Symulator zgłasza mi wtedy błąd "program L5 not existing or will be edited". Czy ktoś mógłby wyjaśnić mi o co w tym chodzi? Gdzie mam błąd? Oba pliki są na tym samym poziomie na wirtualnym dysku obrabiarki.

: 29 sie 2012, 20:59
autor: janale
Witam,
Komunikat błędu świadczy o tym, że następuje próba załadowania podprogramu L5.spf, ale go symulator nie może załadować z różnych powodów, głównym jest taki, że go nie może znaleźć. W przestrzeni, gdzie szuka program podprogramu, musi być podprogram L5.spf, a takiego nie ma (jest 5.spf). To chyba jest rozwiązaniem Pana problemu.
Pozdrawiam

: 31 sie 2012, 23:18
autor: hagi81
na tym się możesz pouczyć jest dość prosty : http://www.cnc4you.siemens.com/cms/webs ... iemens.htm

: 07 wrz 2012, 10:40
autor: Masztalski
Dzięki, rzeczywiście zmiana nazwy pomogła. Czyli jednak musieli zmienić trochę standard załączania podprogramu od czasu napisania tego tutoriala.