Strona 1 z 1
Czy jest jakiś uznany standard kom. 2 kier. z maszyną ?
: 11 maja 2010, 11:11
autor: Inf-el
Czy są g-kody (lub inne uznane standardy) umożliwiające wydanie polecenia maszynie aby zwróciła jakieś dane, np. aktualne położenie, temperaturę itp. ?
Chodzi mi o komunikację 2-kierunkową.
: 11 maja 2010, 11:13
autor: Tielegin
Nie ma takich standardów.
: 11 maja 2010, 21:14
autor: bob35
Zadaj dokładniej pytanie . W PLC można funkcją pomocniczym przypisać co się da.
: 11 maja 2010, 22:20
autor: Inf-el
Zbudowałem układ do sterowania 4 sterownikami siników krokowych (czyli sterowanie do 4-ro osiowej maszyny CNC).
Układem steruje Atmega, a komunikuje się z komputerem poprzez RS232 (odbiera polecenia w g-code).
Układ jest mało zależny od parametrów komputera sterującego i systemu operacyjnego, tzn, można sterować z DOS na PC jak też z Visty, Linuksa czy telefonu komórkowego po Bluetooth.
Chciałem zastosować jakiś uniwersalny standard komunikacji (na miarę g-code) do odbierania informacji z maszyny po RS.
Zwiększyło by to możliwości maszyny np. o komunikaty alarmowe o konkretnej krańcówce, autodiagnozę, możliwość użycia jej jako skanera itp.
To sterowanie mogło by mieć sensowne zastosowane również w robocie.
Oczywiście mogę wymyślić własne protokoły, ale jeśli takie już istnieją, to wolę się dostosować.
: 12 maja 2010, 00:13
autor: micges
Najlepiej zastosuj protokół modbus lub jego okrojoną wersje bez adresu i crc (procek nie da rady tego przeliczyć).
: 15 maja 2010, 09:17
autor: Inf-el
Myślałem, że są jakieś rozszerzone g-kody na poważniejsze maszyny, które do tego służą.