Prasa krawędziowa YANGLI MB 8 - 250x3200

Dyskusje na temat innych obrabiarek i systemów sterowania stosowanych w maszynach przemysłowych

Autor tematu
marcin_wgd
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Posty w temacie: 7
Posty: 8
Rejestracja: 19 sty 2016, 14:56
Lokalizacja: Golub-Dobrzyń

#11

Post napisał: marcin_wgd » 24 lut 2016, 22:24

Niestety zawór ciśnienia jest podłączony poprzez przekaźniki, schemat poniżej
Nie rozumiem tylko dlaczego zmiana zaworów nie spowodowała przejścia błędu z Y1 do Y2 ( bład S9001 ) czyżby obydwa zawory były padnięte ?

Obrazek



Tagi:

Awatar użytkownika

smigus1
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Posty w temacie: 5
Posty: 34
Rejestracja: 13 sty 2011, 22:01
Lokalizacja: Starachowice
Kontakt:

#12

Post napisał: smigus1 » 25 lut 2016, 10:32

Te przekaźniki mogą być jedynie odpowiedzialne za jakieś kwestie zabezpieczeń (awaryjny stop, lub coś podobnego). Na próbę można by te styki zmostkować.
Tzn. Przekaźniki zostawić jak są, ale linię zasilania zaworu podłączyć wprost z DM.
Czy nadal pojawia się równolegle bład zaworów ruchu szybkiego?


Autor tematu
marcin_wgd
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Posty w temacie: 7
Posty: 8
Rejestracja: 19 sty 2016, 14:56
Lokalizacja: Golub-Dobrzyń

#13

Post napisał: marcin_wgd » 26 lut 2016, 10:41

Jeżeli tak zrobimy to znika bład zaworu ciśnienia, ale błąd zaworu szybkiego opadania pozostaje

Awatar użytkownika

smigus1
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Posty w temacie: 5
Posty: 34
Rejestracja: 13 sty 2011, 22:01
Lokalizacja: Starachowice
Kontakt:

#14

Post napisał: smigus1 » 26 lut 2016, 17:49

W takim, razie trzeba przejrzeć obwód bezpieczeństwa, zawory szybkiego ruchu są kontrolowane przez obwód bezpieczeństwa.
Nie napisałeś jakie PLC (czy w ogóle) ma ta maszyna.

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat

Wróć do „Inne obrabiarki przemysłowe”