Fanuc - podłączemie RS232 do sieci LAN

: 18 kwie 2007, 14:51
autor: Hellcat
Witam Szanownych Forumowiczów

Postanowiłem sobie zmodyfikować maszyny (starsze Fanuc, Simnumerik i Heidenhein) w taki sposób, aby móc sobie ładować na nie programy z komputera poprzez sieć LAN (czyli zwykłą komputerową). Pomyślałem więc sobie, że dołożę do maszyny przejściówkę z RS232 na LAN (czyli RJ45). Wszystko to niby pięknie, ale pojawił się problem, którego nie potrafię przeskoczyć - w starszych sterownikach, aby załadować program, najpierw trzeba wcisnąć na pulpicie maszyny klawisz "INPUT" (lub , jak np. w Mitsubishi M520, trzeba najpierw wpisać numer programu, nacisnąć "INPUT",), a później dopiero uruchomić transmisję poprzez program DNC.
Czy ktoś z Szanownych Forumowiczów wie, jak wyłączyć konieczność naciskania klawisza "Input" przed załadowaniem programu poprzez DNC ? Będę wdzięczny za podpowiedź.

: 15 maja 2007, 18:19
autor: felis
Witam

U mnie jest Declek FP3NC i występuje podobny problem.
Da się to obejść chyba na dwa sposoby ale jest to nieopłacalne.
1. Zmienić program w maszynie - raczej niewykonalne
2. Zrobić urządzenie (przekaźniki) które przed wysyłaniem programu będą wykonywały pewną sekwencje klawiszy.

Wiec pozostało mi tylko przyciskać i wysyłać program.
pozdrawiam

: 03 cze 2007, 17:31
autor: cnccad
jest to spory problem i czy warty rozpatrzenia. można część informacji z góry załadować bezpośrednio do procesora ale co się stanie jak będzie wykonywać jakies instrukcje...program ?? Mozna też zmienić protokól RS232 ale też to nie będzie takie jak by się wydawalo łatwe.
Co zrobić .... zasięgnij informacji w firmie NUM. Tam mają takie przejściówki w swoich maszynach ale wiem że mało kto z tego kozysta bo sa z tym problemy. Po za tym ... LAN do maszyn to raczej nic dobrego. Proponuję jak coś to RS232 / RS 485

: 17 paź 2012, 09:03
autor: mateczek
http://wikimarek.educatewiki.com/wiki/DNC

Wiecie w jaki sposób zmienić port szeregowy w fanucu 18i
Chodzi o to, że chciałbym przełączyć maszyne z portu RS232-1 na port opisany RS232-2 JD36B channel2
Na porcie pierwszym generuje mi alarm 86 (Terminal Redy, a we wtyczne do fanuca jest przecież mostek między sygnałami DTR SDR więc uszkodzenie kabla raczej nie wchodzi w grę.) Chciałbym przepiąć komunikację z FANUCiem na port 2 .