Witam
pracuję na maszynie Hedelius RS80 i mam problem pojawia się komunikat "ZEWNĘTRZNY WYŁĄCZNIK STOP" i nie da się tego wyłączyć
jak rozwiązać ten problem proszę o pomoc
dodam że wszystkie grzyby (jeden na wędce,jeden na pulpicie sterującym, dwa na drzwiach i przy magazynie narzędzi) są wyłączone
: 14 wrz 2010, 13:44
autor: Seemann
Sprawdź przekaźnik bezpieczeństwa i czy obwód jest zamknięty, któryś z zamków lub grzybów też może być uszkodzony.
: 14 wrz 2010, 15:37
autor: piachu
ok sprawdzę ale dzisiaj elektrycy cały dzien sprawdzali więc może coś innego
: 15 wrz 2010, 11:17
autor: rokare
przy maszynach przy których ja pracowałem było tak że zamki miały wykorzystywane dwa styki jeden był do przekaźników bezpieczeństwa a drugi do plc dający sygnał błędu

co dla mnie było bez sensu ( był błąd a na pulpicie że drzwi otwarte a obwody bezpieczeństwa za zbrojone, no ale tak to producent przewidział) czasami zdarzały się uszkodzone przekaźniki bezpieczeństwa że wizualnie kontrolki działały jakby wszystko było dobrze a nie były zamknięte obwody. a czasami wystarczyło " zheblować" ( odłączyć całkowicie zasilanie ) na kilka minut i wszystko wracało do normy

: 15 wrz 2010, 12:16
autor: Seemann
Podłączone do plc np do obłsugi komunikatów i innych przydatnych rzeczy, czasami warto wiedzieć które drzwi są otwarte/niedomknięte
Ja Hedeliusa nie widziałem nigdy na oczy, nie wiem jaki tam siedzi PLC i czy w ogóle jest. Jeżeli go nie ma to pewnie jest jakiś podgląd wejść/wyjść w samym sterowaniu, a może i drabinka.
Z heblem życie staje się prostrze, gorzej jak bateryjka nie trzyma i maszyna straci 0 na którejś osi