Strona 1 z 2

Problem z zasilaniem

: 31 maja 2009, 19:19
autor: wieslawbarek
Noja firma znajduje sie w domu prywatnym z przydziałem mocy kilkanaście KW no ale teraz mam tokarkę numeryczną z silnikiem napędowym 25KW no i pojawiły się probleny nie mogę wykorzystać pełnych osiągów tej maszyny.W domu mam zabezpieczenie 32 A a w maszynie są 50A.A teraz pytanie czy nie udałoby się podwyższyć tych osiągów za pomocą np. baterii kondensatorów czy czegoś takiego bo widzę że obciążenie jest tylko chwilowe które wywala mi bezpieczniki

: 31 maja 2009, 19:44
autor: frankox
Z tym może być problem ,jedynie można trochę "znieczulić" układ stosując zabezpieczenia
zwłoczne które nie będą bardzo szybko reagować na podwyższony pobór , ale przy silniku 25KW zabezpieczenie powinno być tak jak jest w maszynie 50A.
A jak już są zamontowane wyłączniki nadmiarowo prądowe o charakterystyce "C"
np. S303C32 to praktycznienie nie ma pola manewru.
A jakie zabezpieczenie jest pod plombami?

: 31 maja 2009, 19:51
autor: wieslawbarek
No na razie mam B ale widze że te obciążenia maksymalne są tylko chwilowe a wiem że mój znajomy który ma wtryskarki pomimo tego że ma własny transformator z wysokiego napięcia też musiał stosować kondensatory i to pomogło

: 31 maja 2009, 19:54
autor: frankox
Zabezpieczenia z literką "B" nie nadają się do zasilania urządzeń o dużych uderzeniach prądowych . Te 32A jest jako przedlicznikowe czy na wyjściu?

Charakterystyka B:
zakres prądu znamionowego od 6 do 63 A ,
granica zadziałania wyzwalaczy termobimetalowych zawiera się od 1,13 do 1,45 krotności prądu znamionowego wyłącznika (temperatura odniesienia 30°C),
obszar zadziałania wyzwalaczy elektromagnesowych wynosi od 3 do 5 krotności prądu znamionowego wyłącznika ,
wyłączniki nadprądowe o charakterystyce B są przeznaczone do zabezpieczania przewodów i odbiorników w obwodach: oświetlenia, gniazd wtyczkowych i sterowania .

--------------------------------------------------------------------------------


Charakterystykę C:
zakres prądu znamionowego od 0,3 do 63 A ,
granica zadziałania wyzwalaczy termobimetalowych zawiera się od 1,13 do 1,45 krotności prądu znamionowego wyłącznika (temperatura odniesienia 30°C) ,
obszar zadziałania wyzwalaczy elektromagnesowych wynosi od 5 do 10 krotności prądu znamionowego wyłącznika ,
wyłączniki nadprądowe o charakterystyce C są przeznaczone do zabezpieczania przed skutkami zwarć i przeciążeń instalacji, w których zastosowano urządzenia elektroenergetyczne o dużych prądach rozruchowych (silniki, transformatory).

: 31 maja 2009, 20:18
autor: wieslawbarek
Powiem ci ze do mnie najbardziej orzemawia obszar działania wyzwalaczy elektromagnesowych w C jest duzo wiekszy bedę musiał spróbować, a myslisz że żadne kondensatory nie pomogą?

[ Dodano: 2009-05-31, 20:22 ]
Ostatnio po burzach maszyna sie wyłączała a na Simodreiwach zapalała sę dioda netz a napięcie spadało poniżej 380 Volt

: 31 maja 2009, 20:28
autor: frankox
Ta zamian z B na C dużo pomoże ,a jeśli chodzi o kondensatory to troche inna działka ,bo jeśli znajomy ma swój transformator to na pewno ma dość duży pobór mocy i wtedy obligatoryjnie zakład energetyczny żąda kompensacji mocy biernej którą robi się za pomocą kondensatorów, wtedy licznik energetyczny mierzy energię bierną i czynną.Kompensacje stosuje się gdy odbiorniki mają charakter indukcyjny takie jak silniki .Proszę wrzucić ten temat na GOOGLE to więcej sie można dowiedzieć.

: 31 maja 2009, 20:32
autor: wieslawbarek
Znajomy płaci za prąd miesiecznie ponad 60 tys ja na dwa miesiace 800złotych

: 31 maja 2009, 21:47
autor: lukadyop
wieslawbarek pisze:Znajomy płaci za prąd miesiecznie ponad 60 tys ja na dwa miesiace 800złotych

Matko boska 60tyś przecież to jest majątek ja przy małym warsztaciku mam 300zł i to jest dużo.

: 31 maja 2009, 22:04
autor: zolax
lukadyop pisze: Matko boska 60tyś przecież to jest majątek ja przy małym warsztaciku mam 300zł i to jest dużo.
To tak jakby ciągnąć ~150kW (75 czajników elektrycznych) na okrągło przez cały miesiąc :).

: 29 lip 2009, 13:38
autor: frankox
Liczyłem na przycisk "pomógł .