Strona 1 z 2
Zasilacz Heidenhain
: 24 lip 2019, 08:56
autor: arci36
Naprawiam zasilacz od sterowania Heidenhain TNC150. Tranzystor zaznaczony w prostokącie nie ma oznaczeń. Czy ktoś może wie jaki to tranzystor?
Re: Zasilacz Heidenhain
: 24 lip 2019, 10:36
autor: kuba1im
A próbowałeś zdjąć ten radiator? Może na płytce pod spodem coś się znajdzie?
Re: Zasilacz Heidenhain
: 24 lip 2019, 11:15
autor: arci36
Jeszcze nie próbowałem, ale na płycie nie ma oznaczenia żadnego elementu, więc tego też nie będzie.
Re: Zasilacz Heidenhain
: 24 lip 2019, 19:44
autor: micro
Może to również nie być tranzystor, a na płycie może być oznaczenie naprowadzające...
Re: Zasilacz Heidenhain
: 24 lip 2019, 20:22
autor: Andrzej 40
To może być a) tranzystor bipolarny b) MOS, c) stabilizator np. 7805. Jeszcze parę innych, ale to mniej prawdopodobne. Nie wygląda na uszkodzony, najlepiej wylutować i pomierzyć. Wskazane zdjęcie schematu, przynajmniej najbliższych połączeń i dochodzącego napięcia. Jeżeli sieciowe po prostowniku, to najprawdopodobniej MOSFET. Po zdjęciu schematu można będzie coś wywnioskować.
Jeżeli dochodzą ścieżki z trafa przetwornicy (nad nim na zdjęciu) to może też być podwójna dioda Schottky.
Re: Zasilacz Heidenhain
: 24 lip 2019, 22:16
autor: arci36
Niestety schematu nie posiadam. Płyta jest zasilana z transformatora obniżającego napięcie sieciowe. Zasilacz pracuje przez kilka minut, a potem przepala się bezpiecznik w uzwojeniu wtórnym.
Re: Zasilacz Heidenhain
: 24 lip 2019, 22:45
autor: Andrzej 40
No to trzeba zdjąć schemat z płyty. Chociaż przybliżony, żeby wiedzieć gdzie jest pies pogrzebany

. Jeżeli masz kilka minut, to możesz pomierzyć napięcia w kilku ważniejszych punktach, m.in. na tym elemencie na radiatorze. Możesz odłączyć obciążenia zasilacza? Jak wygląda Twoja wiedza w zakresie elektroniki ?
Precyzyjniej - jakim napięciem jest zasilana płyta, bo patrząc na zdjęcie wydaje mi się, że jest tam przetwornica - ten transformator i tranzystory nad radiatorem.
Re: Zasilacz Heidenhain
: 25 lip 2019, 08:28
autor: arci36
Płyta jest zasilana z transformatora napięciem 17 V i dwoma napięciami 1,8 V. To jest przetwornica. Ten tranzystor na radiatorze pracuje po stronie pierwotnej przetwornicy. Powyżej radiatora są diody prostownicze i stabilizator napięcia 12V. Bez obciążenia zasilacz pracuje poprawnie.
Re: Zasilacz Heidenhain
: 25 lip 2019, 09:41
autor: gozdd
Wiesz jaką wydajność prądową ma ten zasilacz? Może coś jest uszkodzone w odbiorniku, skoro pada bezpiecznik na wtórnym.
Re: Zasilacz Heidenhain
: 25 lip 2019, 09:48
autor: JacekBelof
Na stronie pierwotnej przetwornicy... to może być tyrystor/triak... zwłaszcza gdyby jedna z nóżek była podpięta bezpośrednio do tego trafo.