Jednego jeszcze nie powiedziales, Jaki to Sinumerik 810? 810T 810D?
Jezeli to 810D to bedzie nam latwiej. zakladajac, ze tak jest.....
Jak patrzysz z tylu panelu to na module, ktory jest zamocowany do monitora powinna byc nalepka z kodem paskowym i numerem zamowieniowy, ale takze z typem tego modulu. Szukaj nazwy podobnej do tego co pisalem wczesniej. Napewno nie musisz rozbierac na czesci pierwsze

Podaj mi cokolwiek znajdziesz....Moze masz zdjecie?
A wlasciwie jaka to maszyna? Moglbys podac typ?
Chodzi o to, ze caly panel operatora w Sinumeriku 810D sklada sie z dwoch czesci: monitora z klawiatura i modulu interfejsu (MMC100.2, MMC100.3, PCU20,PCU50,PCU70). To ze zgasl monitor, to moze oznaczac jego uszkodzenie, ale rowniez moze to byc uszkodzenie interfejsu.
I tu wszystko zalezy od tego czy masz moduly MMC czy PCU. Na MMC znajduja sie gniazda wyjsciowe do podlaczenia zewnetrznego monitora. Na PCU juz niestety tego nie ma.
Na szczescie w obu przypadkach znajduje sie gniazdo PS/2 gdzie mozesz podlaczyc zewnetrzna klawiature.
Mowiac,ze poza tym wszystko dziala, masz na mysli, ze klawiatura ci nie mruga i jak wcisniesz start wrzeciona, czy inny przycisk to maszyna reaguje tak?
Nara