To jest kolejny przypadek (w kategorii: "niespodzianki Siemensa")
Niesetety zeby zmienic ilosc dostepnych katalogow i plikow konieczne jest przeladowanie danych NCK ( wymagana jest reorganizacja pamięci). Jest to operacja nie tyle niemozliwa co ryzykowna..... Jak cos pojdzie nie tak - strowanie moze sie juz nie obudzic

. Najlepiej zostawic ta procedure Serwisowi...
Jezeli juz koniecznie zalezy nam na ryzyku to nalezy zrobic tak:
1. Robimy kopie NCK ( CNC -> Start-up -> services -> Data out -> na liscie wyszukujemy "Start-up data" -> Enter -> NCK data -> wysylamy to na PC po RS232 (uzywamy np WinPCIN))
2. zmieniamy dane maszynowe
- MD 18320: MM_NUM_FILES_IN_FILESYSTEM ( max 512 !!!) ale kazdy przydzial powoduje utrate 1kB/na plik - czyli trzeba oszczednie bo moze zabraknac pamieci...
- MD 18280: MM_NUM_FILES_PER_DIR - ilosc plikow na katalog ( najlepiej tyle samo co w 18320)
- MD 18310: MM_NUM_DIR_IN_FILESYSTEM - ilosc katalogow w systemie (max 256!!!!) ale tez proponuje jak najmniej, bo tez tracimy pamiec na alokacje.
Podczas zmiany ktoregokolwiek z powyzszych parametrow wywali sie czerwony alarm !!!!!!
Nalezy mimo to zmienic wszystkie pozostale parametry!!!
3. Teraz robimy ponowny zrzut NCK ( nie wolno wylaczyc wczesiej sterowania!!!)
4 Ladujemy spowortem dopiero co zrzucone NCK (kilkakrotnie nastapi samoczynny restart sterowania i kontynuacja ladowania NCK) NIE PRZERYWAMY TRANSMISJI !!!!!!
5 Restart Maszyny
6 Jak po restarcie klawiatura nadal miga - no to mamy przechalpane

))))
7 Wtedy ostatnia szansa to zaladowac NCK zrobione na samym poczatku
Jezeli nadal masz ochote sprobowac samemu - to zycze powodzenia....