Strona 1 z 1
siemens simatic S5-100U
: 23 lut 2015, 22:16
autor: luukas_ss
Witam
Można powiedzieć że okazyjnie nabyłem plc Simatic S5-100U
teraz pytanie jak w najprostszy sposób można sprawdzić czy ten dinozaur jeszcze działa

wiem że potrzebuje Softwere Pg-2000 do programowania, ale nie wiem jak podłączyć to do kompa.

: 24 lut 2015, 07:36
autor: soothsayer
Jak chcesz sprawdzić to podłącz sterownik i sprawdź czy palą się diody (zielona oznacza sterownik w trybie RUN, jak przełączysz switcha powinna się zapalić czerwona, czyli sterownik w trybie STOP)
Programuje się ten sterownik przez program STEP 5 Siemensa, interfejs do programowania to standard TTY (4..20mA). Istnieją na znanym portalu aukcyjnym przejściówki z RS232-TTY (USB-TTY nie polecam). Koszt ok 100pln
: 24 lut 2015, 21:37
autor: luukas_ss
czy to chodzi o taki kabel?
[ Dodano: 2015-02-24, 21:47 ]
jeśli tak i nie ma on żadnych dodatkowych oporników lub innych bajerów (po prostu zwykły kabel z wtyczkami) to czy mógłbyś powiedzieć jak są podłączone poszczególne piny w gniazdkach, to sam poskładam ten kabel

: 25 lut 2015, 12:26
autor: soothsayer
Niestety to nie chodzi o samo rozmieszczenie pinów. Musisz mieć kabel co zmieni Ci standard napięciowy (RS232 wpinane do kompa) na sygnał prądowy (4..20mA wpinane do S5). Nie znam sie na elektronice, ale na pewno siedzą tam jakieś rezystory i diody.
: 22 mar 2015, 15:05
autor: h3nry
To bardzo prosty konwerter poziomów na max232 .
Wpisz w google : rs232 to tty converter circuit
Powodzenia .