Strona 1 z 1
Regulator temperatury i termopara.
: 09 kwie 2012, 12:11
autor: Mariuszczs
Mam piecyk hartowniczy bez termopary. Jest tam regulator gdzie pisze na nim typ termopary NiCr-Ni 48,85mV. Czy jak podłącze termoparę NiCr- NiAl to będzie poprawnie wskazywać ?
: 09 kwie 2012, 19:48
autor: pabloid
porównaj to :
http://carl-fh.com/ci/nicr_ni
z tym:
http://www.trautomatyka.pl/temperatura/ ... ryczne.pdf (tabele na końcu). Uwaga! w pierwszym linku są wartości w mV, a w drugim w uV!
Z pobieżnego porównania wynika, że bardzo podobne (identyczne właściwie) charakterystyki. Zresztą oba typy termopar należą do tej samej grupy- K
: 09 kwie 2012, 19:59
autor: Mariuszczs
według tego bardzo podobne
zastanawiam czy to nie jest to samo, bo zawsze na stronach występuje tylko albo taka albo tak druga
: 09 kwie 2012, 20:04
autor: pabloid
Nie jestem specjalistą w zakresie termopar, ale jak termopary mają te same charakterystyki siły termoelektrycznej w funkcji temperatury to są wymienne wzajemnie. Ważne jest też zastosowanie przewodów kompensacyjnych z tego samego co termopara materiału i pomiar napięcia na końcu tych przewodów możliwie daleko od żródła ciepła- w temperaturze otoczenia. Pamiętaj termopara de facto mierzy różnicę temperatur pomiędzy miejscem spojenia, a temperaturą wolnych końców.
: 11 kwie 2012, 11:55
autor: Mariuszczs
Zakupiłem termoparę na allegro z kablem, podłączę i zobaczę. Piecyk kupiłem od znajomego i mu pracownicy termoparę odcięli i wyjęli. Jest to chyba PEM2 z regulatorem RTTO1.