Witam.
Potrzebuje program do komunikacji PC z falownikiem Berger lahr cpd1702f10s1.
Wyskakuje mi błąd numer 2300 na wyświetlaczu i chce wiedzieć co to za błąd, oraz chce zgrać parametry z niego i może kupić na zapas używan bo nowego niema i podmienić.
Dzięki za wszelka pomoc.

Re: Berger lahr cpd1702f10s1

: 12 kwie 2019, 10:07
autor: marihires
Opis błędu E 2300
Power amplifier overcurrent:
Motor short circuit and deactivation of the power amplifier.
Check the motor power connection.
(Prawdopodobnie moduł mocy się uszkodził lub pomiar prądu - o ile sprawdziłeś silnik i zakładasz że jest ok, oraz że zdejmuje hamulec z niego)

CPD170 to prawie to samo co Lexium LXM05A firmy Schneider Electric
Gdyby dobrze pokombinować to można dobrać odpowiedni LXM05A i przelożyć do niego płytkę z tego Berger Lahr.
Nawet w dokumentacji jest informacja, że oprogramowanie to Powersuite V2 (VW3A8104)
Kabel VW3A8106 (taki sam jak dla produktów dawnego Telemecanique - Altivar, Lexium itp).

Można też naprawić ;)