Sterownik od serwa wpada w alarm.
: 03 mar 2018, 10:27
autor: regorek
Tak jak w temacie. Podczas opuszczania i dojazdu frezarki do materiału sterownik wpada w alarm i przestaje działać. Dopiero ponowne załączenie szafy sterowniczej przywraca działania. Tak się dzieje nagminnie. Spotkał się ktoś z podobnym problemem?
Re: Sterownik od serwa wpada w alarm.
: 03 mar 2018, 12:13
autor: Steryd
przymocuj go porządnie, to nie będzie wpadał.
A poważnie co za sterownik? jaki alarm? jak jest zasilany? jaki silnik podłączony?
Miałem wywróżyć z fusów, ale akurat piję neske.
Re: Sterownik od serwa wpada w alarm.
: 03 mar 2018, 12:21
autor: regorek
Sterownik HSS86. Miga 3 razy dioda, wyczytałem, że chodzi o prędkości obrotowe. Ale obraca się wolno...
Zasilany z zasilacz od UPS 48V 15A
Komplet z aukcji
Zestaw