Witam, potrzebuję podłączyć sterownik sinamics v60 cpm 60.1 do Mach3. Po podłączeniu mruga kontrolka error wyświetla się napis S- 3, podejrzewam że parę złącz trzeba odpowiednio podłączyć ale nigdzie nie mogę znaleźć PDF z manualem ogólnym, są tylko takie do podłączenia do SINUMERIKA a to mnie nie urządza.
Złącza które zostały niepodłączone to:
65
RST
M24
ALM1
ALM2
RDY1
DRY2
+24V
Z-M
M24

: 29 maja 2015, 18:54
autor: suj
Witaj

V60 getting started

Strony 16/17 masz podłączenie do S7-200 i S7-1200 czyli tak jak by do czegokolwiek.
Strony 18/19/20 definicję interfejsu.
Strona 21 - przebiegi sygnałów.

Mimo że to chiński Siemens, to dokumentacja jeszcze trzyma jako taki poziom. Ja stosowałem serię V90 która jako żywo przypominała mi jakieś serwo Omrona/Yaskawy czy noname-czajana produkty ale działa to zadowalająco. Do prostych aplikacji może być jak klient sobie życzy mieć firmowe produkty. Napis Made in China jest akceptowalnie małych wymiarów :mrgreen: Powodzenia!

Musisz podłączyć sygnał 65 i M24 - złącze X6 pin 1 i 3. To sygnał ENABLE. Dobrze też móc kasować błędy: sygnał RST - złącze X6 pin 2

: 01 cze 2015, 11:26
autor: Grzecho83
Dzięki, pomogło. A jest jakiś sposób żeby złącza ENA nie musiało być podłaczone? w sensie żeby silnik chodził bez tego?

: 01 cze 2015, 11:30
autor: suj
Najprościej podłaczyć 65 do potencjału +24 V, ale nie wiem jak zachowa się przy załączeniu zasilania. Niektóre falowniki potrzebują odpowiedniej sekwencji, najpierw zasilanie potem enable i danie enable na stałe powoduje błąd. Ja bym raczej wykorzystał sygnał enable do układu bezpieczeństwa o ile taki przewidujesz.