Strona 1 z 1

Estun pronet-e kabelkowanie - sterowanie 0-10V

: 03 mar 2015, 12:32
autor: Krako
Witam. O ile sterowanie servem Step/Dir nie jest trudnością, to z 0-10V mam problem.
Chciałbym podłączyć servo jako napęd wrzeciona i sterować nim 0-10V poprzez moduł z ebmia.pl


Lecz w tym potrzebowałbym trochę pomocy bo mało rozumiem.
Na razie testy przeprowadzałem na zasilaczu laboratoryjnym z bardzo niskim prądem i napięciem 0-0,5V Problem pewnie jest z moim mylnym interpretowaniem manuala.
czy do pinu nr 3 czyli dng mam podpiąć minus z zasilacza czy żółte złącze z dng?

Obrazek

Problem 2 - zasilanie 24v
według schematu napięcie 24v mam podpiąć do 13 i 14 pinu?
13 to + ale w nazwie jest DICOM? Co to oznacza? Np na multimetrach com oznacza mase.


Obrazek


żródło https://www.anaheimautomation.com/manua ... _V2.02.pdf

: 03 mar 2015, 14:35
autor: jomat
Nie wiem co to za moduł z ebmia bo nawet linka nie podajesz i do tego jakieś żółte złącze :grin:
ale ogólnie:
Bierzesz zasilacz 24V (jeśli posiadasz)
+ zasilacza podłączasz do DICOM (nóżka nr 13)
- zasilacza podłączasz do DGND ( nóżka nr 3 lub 28 lub 48)

nóżkę nr 14 podłączasz do włącznika a drugie wyprowadzenie włącznika
łączysz do DICOM (+24V). Włącznikiem będziesz włączał i wyłączał serwo.

Regulacja prędkości odbywa się poprzez zmianę napięcia doprowadzonego
między nóżkę 1 (VREF+) i 2 (VREF-)
Podłączasz tam np. swój zasilacz regulowany i zmieniając w nim napięcie
z przedziału od 0V do 10V będziesz zmieniał prędkość silnika.
Jeśli kierunek obrotów Ci się nie spodoba to zamień miejscami kabelki VREF+ iVREF-
Jeśli masz jakiś gotowy moduł z ebmia gdzie na wyjściu możesz mieć regulowane napięcie z przedziału
od 0V do 10V to go podłączasz zamiast zasilacza regulowanego.
Moduł możesz zasilić tym samym napięciem 24V (chyba, że moduł wymaga mniejszego
napięcia zasilającego)

: 03 mar 2015, 15:08
autor: Krako
mam 3 wyjscia + - i gnd
Obrazek


przepraszam za brak linka, tak się skupiłem na opisaniu problemu że zapominałem tak prostych informacji.

Płytka sterująca http://www.ebmia.pl/plyta-glowna-sterow ... 42776.html
moduł sterujący 0-10V do wrzeciona http://www.ebmia.pl/spindlecontrol-ster ... 42774.html

: 03 mar 2015, 15:58
autor: jomat
czerwony to V+
czarny to Twoja tzw. masa
a żółty to uziemienie.

Wyjście z zasilacza to czerwony i czarny.
Opis żółtego (GND) może być mylący, winien być tam raczej znaczek uziemienia
choć GND to GROUND

Jeśli tym zasilaczem chciałbyś dać napięcie 24V
to ustawiasz na nim 24V, czerwony dajesz na DICOM
czarny na DGND
a żółty tymczasowo wolny lub na obudowę wrzeciona.

: 03 mar 2015, 16:02
autor: Krako
jomat, Dzięki wielkie, jutro będę w warsztacie i spróbuje zrobić tak jak mówisz.

: 03 mar 2015, 20:06
autor: markcomp77
Obrazek

24V (DICOM 13) na rysunku dotyczy logiki "pewnych funkcji"...
Wejście referencyjne prędkości i momentu są niezależne od potencjału w logice... i mogą bazować na tym samym zasilaczu 24V.