Witam,
No sterowniki na pewno ewoluowały, i to na lepsze.
Co do Whale2, to problemy z tymi sterownikami były, owszem, ale z winy firmy która wykonywała montaż SMT. W tej chwili robi to kto inny (też nie bezbłędnie, pomyłki się zdarzają).
Srętka Step/dir: A co się dzieje w taśmie np do M542 gdzie nie ma ekranu i step dir także obok siebie??? Tu przynajmniej jest skrętka...
Odnośnie Dugong:
Istnieje kilka podstawowych zasad:
1. Kondensator filtrujący na zasilaniu min 1000uf/1A
2. Przy zasilaniu 160VDC WYMAGANY rezystor hamujący np. 51Ohm 100W(niezbędny powyżej 80VDC. Przy hamowaniu energia jest tracona w rezystorze przy przekroczonym napięciu (>160VDC)
3. Długość kabli zasilacz-sterownik max 30-40cm. Jak największy przekrój
4. Kabel od enkodera min 1 metr. Najlepiej STP i uziemiony z jednej strony.
5. Nadajnik linii umieszczony przy enkoderze (nie sterowniku! miałem takich klientów

)
6. Jeżeli enkoder jest dużej rozdzielczości, jak tu 1800 (ppr? czy cpr?) to trzeba ustabilizować silnik PID'em żeby uniknąć samowzbudzania i oscylacji. Oscylacje nie zależą tylko od jakości sterownika, ale od klasy silnika. Mamy klienta, który używa Dugong'a z enkoderem 2400 x4, i działa szybko i stabilnie.
7. Nie wolno łączyć masy zasilania logiki i zasilania silnika.
8. Przelicz ile silnik będzie miał obrotów przy wymaganej przez Ciebie prędkości. Może brakuje napięcia i silnik nie chce się rozkręcić?.
9. Może Twoje obliczenia są dla logiki enkodera x4 a Masz ustawione w sterowniku x2? (co wymusi dwukrotną prędkość silnika i nieuchronnie poprowadzi do przekroczenia limitu błędów, po 20000/1800 czyli po 11 obrotach (!)) Jak enkoder jest 1800ppr, to albo 3600 przy logice x2 albo 7200 przy x4, czyli odpowiednio 5.55obr lub 2.77obr.
Zajrzyj do zakładki 'Odchyłki pozycji' w servoconfig3.
Pozdrawiam
Piotr