BALDOR Pernament MAGNET servomotor
: 30 paź 2010, 21:25
Witam
To mój pierwszy post wiec jeśli źle trafiłem z tematem to proszę admina o jego właściwe umieszczenie.....
Mój problem jest następujący:
Mam maszynę w której są niżej opisane silniki. Uszkodziło się do nich sterowanie i zaszła konieczność dorobienia nowego sterowania wraz z zasilaniem.
Generalnie sterowanie odbywa się przez potencjometry czyli w środkowym położeniu potencjometrów silniki stoją kręcenie w lewo potencjometrem powoduje przesuw stołu w lewo kręcenie w prawo przesuw wprawo. Dodam że prędkość rośnie od zera do max wraz z kątem przekręcenia potencjometrów (czyli przyspiesza).
Dodam ze maszyna jest ze Stanów i pracuje na 110V ale wydaje mi się że można to przerobić na 220V. Zliczanie impulsów z silnika do celów pomiarowych w chwili obecnej jest niepotrzebne bo pozycja jest odczytywana z liniałów pomiarowych niezależnie od napędu i działa OK.
Bardzo proszę o podpowiedź co z czym no i w sumie gdzie i za ile żeby temat ugryźć.
Generalnie jest idea stworzenia sterowania tych silników od nowa od zasialcza falownika czy co tam trzeba to potencjometrów.... (raczej nie wchodzi w grę zmiana silników ze względu na rozwiąznie przeniesienia napędu.
Temat jet jak najbardziej poważny i znam się "odrobinę" na elektronice ale temat sterowników do maszyn jest dla mnie nowy i mam nadzieję że z Waszą pomocą go zgłębię....
a tu parametry silników:
Jeśli coś istotnego pominąłem to proszę pisać...
Nie będę krył ze temat dla mnie jest pilny.....
Pozdrawiam.
To mój pierwszy post wiec jeśli źle trafiłem z tematem to proszę admina o jego właściwe umieszczenie.....
Mój problem jest następujący:
Mam maszynę w której są niżej opisane silniki. Uszkodziło się do nich sterowanie i zaszła konieczność dorobienia nowego sterowania wraz z zasilaniem.
Generalnie sterowanie odbywa się przez potencjometry czyli w środkowym położeniu potencjometrów silniki stoją kręcenie w lewo potencjometrem powoduje przesuw stołu w lewo kręcenie w prawo przesuw wprawo. Dodam że prędkość rośnie od zera do max wraz z kątem przekręcenia potencjometrów (czyli przyspiesza).
Dodam ze maszyna jest ze Stanów i pracuje na 110V ale wydaje mi się że można to przerobić na 220V. Zliczanie impulsów z silnika do celów pomiarowych w chwili obecnej jest niepotrzebne bo pozycja jest odczytywana z liniałów pomiarowych niezależnie od napędu i działa OK.
Bardzo proszę o podpowiedź co z czym no i w sumie gdzie i za ile żeby temat ugryźć.
Generalnie jest idea stworzenia sterowania tych silników od nowa od zasialcza falownika czy co tam trzeba to potencjometrów.... (raczej nie wchodzi w grę zmiana silników ze względu na rozwiąznie przeniesienia napędu.
Temat jet jak najbardziej poważny i znam się "odrobinę" na elektronice ale temat sterowników do maszyn jest dla mnie nowy i mam nadzieję że z Waszą pomocą go zgłębię....
a tu parametry silników:
Kod: Zaznacz cały
BALDOR Pernament MAGNEt servomotor (mały poprzeczny oś (X) )
MODEL MT-2250-FC-282
PART NUMBER RA 6976
MFG CODE 38/89 51024
----------------------------------------------------------------------
| CONTINUOUS | PEAK
----------------------------------------------------------------------
MAX CURRENT | 5,5A | 36A
----------------------------------------------------------------------
TORQUE , STAL | 50 OZ IN CONT |
----------------------------------------------------------------------
MAX SPEED | 5000 RPM
----------------------------------------------------------------------
MAX VOLTAGE | 40 VDC
----------------------------------------------------------------------
VOLTAGE CONSTANS | Ke=7,4V V/kRPM
----------------------------------------------------------------------
ISOLATION | class F 25* AMB
----------------------------------------------------------------------
TACHOMETER | 7,0 V/kRPM
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Duży silnik ( firma jak wcześniej) oś pionowa
MODEL: MTB-4050-FL-4A
PART NUMBER RA 6976
MFG CODE 05/89 38863
----------------------------------------------------------------------
| CONTINUOUS | PEAK
----------------------------------------------------------------------
MAX CURRENT | 5,5A | 18A
----------------------------------------------------------------------
TORQUE , STAL | 200 OZ IN |
----------------------------------------------------------------------
MAX SPEED | 3000 RPM
----------------------------------------------------------------------
MAX VOLTAGE | 100 VDC
----------------------------------------------------------------------
VOLTAGE CONSTANS | Ke=30V V/kRPM
----------------------------------------------------------------------
ISOLATION | class F 25* AMB
----------------------------------------------------------------------
TACHOMETER | 7,0 V/kRPM
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Nie będę krył ze temat dla mnie jest pilny.....