Serva AC sterowanie
-
Autor tematu - Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 125
- Rejestracja: 13 maja 2007, 22:29
- Lokalizacja: Tarnowskie Góry
Serva AC sterowanie
Mam serva i sterownik który ma wejście +10/-10 , jak tym sterować przez step/dir , co zastosować aby była taka możliwość . Ewentualnie jak sterować tym wejściem z kompa , jakim programem i co trzeba mieć aby to wejście wysterować .
Są to serva AC , enkoder i całość jest podpięta do sterownika .
Wejścia 2x enable i sterujące +10/-10 .
Chcę używać tego do plotera , serva 240W więc chyba szkoda by leżały
Pozdrawiam
Są to serva AC , enkoder i całość jest podpięta do sterownika .
Wejścia 2x enable i sterujące +10/-10 .
Chcę używać tego do plotera , serva 240W więc chyba szkoda by leżały
Pozdrawiam
Tagi:
-
- Moderator
-
Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 3671
- Rejestracja: 23 sie 2005, 13:27
- Lokalizacja: zapytaj
- Kontakt:
Co prawda nie wiem czy nadal aktualne ale gdyby spróbować tego rozwiązania :
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=74532
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=74532
Czlowiek z ideą jest uważany za wariata - aż do czasu gdy jego idea zwycieży. (Potem uznaje się go za bohatera i za pioniera danej dyscypliny.)
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
-
- Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 72
- Rejestracja: 21 cze 2007, 20:17
- Lokalizacja: Wałbrzych
Nie da sie........nie da ......czasem jak czytam to forum wpadam w depresje, chłopa załamią "specjaliści" a jeszcze wczoraj znalazłem piękny link do przejścióweczki na tymże forum za 75 dolców z puls/kierunek na +/-10V w profesjonalnej wersji.
Gdzieś mi uciekło ale napewno jest na forum, jak znajde to pośle.
Gdzieś mi uciekło ale napewno jest na forum, jak znajde to pośle.
Kultura techniczna-to lubię!!
-
- ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 1249
- Rejestracja: 31 sie 2004, 22:25
- Lokalizacja: EU
podeślij chętnie poczytam profesjonale rozwiązanie,
aż z ciekawości pytam, fanuc, siemens, bosch, czy mitsubishi (nie znam innych profesjonalnych ale możne są) ?
ponadto jeśli dla Cibie nie ma problemów ze sterowaniem analogowo-cyfrowym to CHYLE CZOŁA (szczególnie ze autor postu zamierza to przełożyć na wartości linowe).
aż z ciekawości pytam, fanuc, siemens, bosch, czy mitsubishi (nie znam innych profesjonalnych ale możne są) ?
ponadto jeśli dla Cibie nie ma problemów ze sterowaniem analogowo-cyfrowym to CHYLE CZOŁA (szczególnie ze autor postu zamierza to przełożyć na wartości linowe).
Zwątpienie jest oznaką, że podążasz w dobrym kierunku.
-
- Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 72
- Rejestracja: 21 cze 2007, 20:17
- Lokalizacja: Wałbrzych
kolego Olo ja czytam na początku o co gość pyta, jeśli z założenia chce sterować serwosterownikiem z wejściem +/-10V sygnałem step/dir to możemy przyjąć ,że nie będzie produkował części do promów kosmicznych tylko chce nacieszyć ucho miłym dzwiękiem leżących niewykożystanych serw zamiast karać ucho czym innym ,a "specjaliści" twojego pokroju walą gościa w łeb ,że sie nie da tylko trzeba udać się do wspomnianego przez ciebie producenta i wydać wszystkie oszczędności życia aby przed nadejściem komornika zobaczyć choć jeden obrót tego silnika.
Z tym "profesjonalnym" rozwiązaniem to na pewno przesadziłem, chodziło mi o to że schemat wyglądał obiecująco a cena nie "made in Siemens"
Nie zawężaj choryzontów wymienionymi firmami ludzie produkują takie rzeczy w stodołach o których nawet nie śniłeś!!
Z tym "profesjonalnym" rozwiązaniem to na pewno przesadziłem, chodziło mi o to że schemat wyglądał obiecująco a cena nie "made in Siemens"
Nie zawężaj choryzontów wymienionymi firmami ludzie produkują takie rzeczy w stodołach o których nawet nie śniłeś!!
Kultura techniczna-to lubię!!
-
- Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 12
- Rejestracja: 26 cze 2007, 23:19
- Lokalizacja: ślask
zbudowal ktos sterownik YAPSC10 z podanego wczesniej linku?
ja jak narazie poskladalem powyzszy uklad, jak czas pozwoli to bede uruchamial
producent gotowego rozwiazania +/-10v to step/dir - http://www.rutex.com/us/index.php?categoryID=82
ja jak narazie poskladalem powyzszy uklad, jak czas pozwoli to bede uruchamial
producent gotowego rozwiazania +/-10v to step/dir - http://www.rutex.com/us/index.php?categoryID=82
-
- Moderator
-
Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 4440
- Rejestracja: 27 sie 2004, 21:59
- Lokalizacja: Polska
Tak czytam i zastanawiam się czy koledzy wiedzą o czym mówią...
+-10V to nie sterowanie jak step dir ze da sie okr wartość i ma się co chce....
znak określa kierunek a wartość określa wzmocnienie dla układu....
czyli słowem brak tu CAŁEJ logiki... (regulatory , estymatory itp)
przynajmniej ja to tak rozumiem...
pozdrawiam
+-10V to nie sterowanie jak step dir ze da sie okr wartość i ma się co chce....
znak określa kierunek a wartość określa wzmocnienie dla układu....
czyli słowem brak tu CAŁEJ logiki... (regulatory , estymatory itp)
przynajmniej ja to tak rozumiem...
pozdrawiam