Strona 1 z 2
Simodrive 611 zasilacz
: 13 sty 2023, 16:48
autor: kamiennik
Witam, po urlopie wracam do pracy i niespodzianka w nowym roku, maszyna nie działa
. Kontroler wyrzuca "servo system not ready".
Pomierzyłem ustrojstwo (zasilacz) i nie mam napięcia na terminalu 72. wszystko inne wygląda ok, dorzucam rysuneczek gdyby ktoś zechciał pomóc. Zasilacz do wymiany? czy coś przeoczyłem?
Dzięki
Re: Simodrive 611 zasilacz
: 14 sty 2023, 07:29
autor: Robert_K
Będzie łatwiej jak wrzucisz jeszcze zdjęcie z dokumentacji elektrycznej z podłączeniem zasilacza na maszynie.
Pozdrawiam.
Re: Simodrive 611 zasilacz
: 14 sty 2023, 12:45
autor: kamiennik
Re: Simodrive 611 zasilacz
: 15 sty 2023, 16:32
autor: Robert_K
W internecie dostępny jest manual dla tych napędów, zarówno zasilacza jak i modułów posuwu. Można w nim znaleźć taką oto stronę:
Masz tam rozpisane wszystkie wyprowadzenia zasilacza wraz z numerami i opisami funkcji.
Pomocny może okazać się również poniższy diagram:
Żeby ten zasilacz "wystartował" nie potrzebujesz napięcia na zacisku 72 bo jest to zacisk przekaźnika wewnątrz zasilacza. Prawdopodobnie jest tak, że dopiero jak zasilacz się załączy przekaźnik zwiera i na zacisku 72 pojawia się napięcie podane na zacisk 73 tego samego złącza.
Ogólnie sygnały, które uruchamiają zasilacz podaje się na złącza 63, 64, 48 (+24V z zacisku 9). Na drugim z obrazków, które wrzuciłem jest dobrze pokazane co gdzie ma się pojawić, żeby zasilacz wstał.
kamiennik pisze: które miejsce Ciebie interesuje?
Napisałem w moim poprzednim poście które miejsce mnie interesuje - strona, na której widać jakie przewody są podłączone do zasilacza, który próbujesz zdiagnozować.
Pozdrawiam.
Re: Simodrive 611 zasilacz
: 15 sty 2023, 17:00
autor: kamiennik
Robert_K pisze:Żeby ten zasilacz "wystartował" nie potrzebujesz napięcia na zacisku 72
Witam, dzięki za schematy. Wiem że do wystartowania zasilacz nie potrzebuję napięcia na zacisku 72, w moim przypadku kontroler wysyła napięcie 24V na zacisk 73.1 i gdy zasilacz się załączy pojawia się napięcie na zacisku 72 i wraca do kontrolera, co znaczy że system jest gotowy.
Jakie przewody są podłączone do zasilacza zapodałem na rysunku w 1szym poście.
Dzięki, Pozdrawiam.
Re: Simodrive 611 zasilacz
: 15 sty 2023, 17:33
autor: wm56
Przypadłość tych zasilaczy. Prawdopodobnie padła część niskonapięciowa w samym zasilaczu. Przez to nie masz zezwolenia na załączenie napędów i alarm, który opisałeś.
Ogólnie jest to do naprawy.
Re: Simodrive 611 zasilacz
: 15 sty 2023, 17:48
autor: kamiennik
wm56 Dzięki, ze złych wiadomości ta jest dobra, upewniłeś mnie że zasilacz do wymiany, nie chciałem wydawać 4k+ a by się okazało że to nie to. Zrobiłem co mogłem, z pomiarów wynika że napięcie jest gdzie powinno być. Kupię nowy, ten do naprawy i będzie jako backup.
Re: Simodrive 611 zasilacz
: 15 sty 2023, 21:40
autor: wm56
Często gęsto lubą paść, a zwłaszcza ta część niskonapięciowa, która jest w nim.
Jak byś szukał serwisu do naprawy to daj znać, mam kolegę, który zęby na tych zasilaczach zjadł.
Re: Simodrive 611 zasilacz
: 16 sty 2023, 18:24
autor: kamiennik
kupiłem leżaka za 700 euro, jak maszyna ruszy chętnie z kontaktu skorzystam, będzie jeden w zapasie. Dzięki. Pozdrawiam.
Re: Simodrive 611 zasilacz
: 16 sty 2023, 18:42
autor: gelo
kamiennik pisze: ↑16 sty 2023, 18:24
kupiłem leżaka za 700 euro, jak maszyna ruszy chętnie z kontaktu skorzystam, będzie jeden w zapasie. Dzięki. Pozdrawiam.
"Omega electronics" z Radomia też naprawia bez problemu te zasilacze ->
https://www.omega-e.pl/