Strona 1 z 3

Serwosterowniki DC Apena

: 19 paź 2021, 21:53
autor: Steryd
Witojcie jeszcze raz.

Pacjent- frezarka 3 osiowa JAFO ze sterowaniem Heidenhain 360 i napedami DC z polskimi sterownikami ZSO/C-32N-110-50.
Maszyna zmodernizowana w 91 roku, ale te sterowniki zostały. Ostatnio zaczynają mieć humory, acoraz trudniej o kogoś kto to ogarnia. Jako że cała reszta jest nie do zajechania powstaje pytanie czym zastąpić te sterowniki tyrystorowe.
Teoretycznie te same maszyny były też sprzedawane z napędami Indramat 3TR2, ale to tylko trochę młodszy staroć, choć znacznie bardziej popularny. Czy wie ktoś o jakichś alternatywach do pchnięcia silników DC o mocy 1,6kW napięciem 110V sterowalnych sygnałem analogowym?

Re: Serwosterowniki DC Apena

: 20 paź 2021, 10:14
autor: gozdd
Sterownik DC, który poradzi sobie z takimi silnikami, ale step/dir to nie problem. Ale z analogiem to ciężko...

----EDIT----
Tak jeszcze myślę i Apator powinien mieć coś w ofercie, odezwij się do nich.

Re: Serwosterowniki DC Apena

: 20 paź 2021, 11:59
autor: patrykb
Z tego co pamiętam to ArtTech Bulgaria SDC1V-25 lub ewentualnie coś z serii https://bulmach.com/view/405/NAP%C4%98D ... rii-12XXX-

Re: Serwosterowniki DC Apena

: 20 paź 2021, 14:10
autor: Steryd
Wygląda faktycznie ciekawie, tylko pytanie gdzie takie zdobyć, a potem tylko pospinać.
Z Apatorem faktycznie nie pomyślałem, żeby z nimi pogadaać, kiedyś coś tam z nimi współpracowaliśmy, może coś wymyślą.

Re: Serwosterowniki DC Apena

: 20 paź 2021, 22:36
autor: CNC-Bogi
Steryd napisał: "...napedami DC z polskimi sterownikami ZSO/C-32N-110-50.
Maszyna zmodernizowana w 91 roku, ale te sterowniki zostały. Ostatnio zaczynają mieć humory, a coraz trudniej o kogoś kto to ogarnia."
Podam wprost; ja to "ogarniam" od '1978 do dziś. A więc: wersję A wielopłytkową, wersję B, 2-płytkową oraz najliczniejszą wersję C jednopłytkową i trochę polepszoną wersję D.
Gdybym miał zamówienie na min. 10 szt. regulatorów do silników DC typu K-77xx prod. WAMEL, to wykonałbym wersję najlepszą E, gdzie odpadłoby sporo tranzystorów ...

Re: Serwosterowniki DC Apena

: 20 paź 2021, 22:47
autor: Steryd
Przyznam, że nie mam pojęcia co napisałeś.
Silniki faktycznie Wamelowskie, ale co za różnica...
Możesz rozwinąć temat tych wersji?

Re: Serwosterowniki DC Apena

: 20 paź 2021, 23:17
autor: andrjalo
Mam gdzieś jeszcze schematy do APENY

Re: Serwosterowniki DC Apena

: 20 paź 2021, 23:46
autor: Robert_K
Steryd pisze:Przyznam, że nie mam pojęcia co napisałeś.


Chodzi o tą płytkę sterującą w napędzie, pierwsza z przodu (zakładam, że masz wersję C lub D), z takimi dwoma zielonymi diodami po lewej (obecność napięcia zasilania +-15V) i jedną czerwoną mniej więcej w środku (sygnalizacja błędu). Wkładana od góry w taką szeroką, białą złączkę. To zazwyczaj te płytki miewały swoje humory i były przyczyną złej pracy napędów, reszta rzadko się psuła.

Pozdrawiam.

Re: Serwosterowniki DC Apena

: 21 paź 2021, 09:32
autor: CNC-Bogi
Ta płytka pionowa na wprost nas w wersji C czy D nazywa się PRO-1. Dwie zielone diody LED w lewej jej części potwierdzają poprawne napęcia zasilania (jedna obecność 3-ech faz zasilania sieciowego, druga poprawność zasilaczy stabilizowanych +/-15V). Dioda czerwona LED włącza się wraz z pojedynczym kontaktronem, kiedy po rozruchu wykrywane jest (z bocznika) przeciążenie silnika dopiero po ok. 0,25 sekundy od startu. Ponieważ druk PCB był wykonywany w TORAL--u Toruń, zdarzają się słabsze egzemplarze płytki PRO-1 z wychudzonymi ścieżkami, które pękają, czasem wskutek nagrzewania podczas pracy, czasem z powodu niechlujnego przechowywania albo jej transportu do naprawy.
W części 3-ech generatorów przebiegów piłokształtnych bywają uszkodzenia rezystorów I tranzystorów. Degenerują się wzmacniacze operacyjne uA741 w plastikowych obudowach DIL-8; nawet wymiana ich na czeskie w obudowach metalowych MAA741 nieistniejącej od lat TESLI, daje skuteczną regenerację...
Zamiana kond. elektrolitycznych na rząd większe przynosi poprawę stabilności pracy PRO-1 (przez ostatnie 30 lat gabaryty tych kond. zmalały, więc mieszczą się swobodnie).
Jednym słowem regeneracja płytek PRO-1 daje im "drugie życie". Kilka lat temu zregenerowana płytka PRO-1 do osi pionowej frezarki na Litwie pracuje do dziś lepiej niż fabrycznie nowe. Jej działanie sprawdzałem w systemie diagnostyki servo (contour deviation) CNC Sinumerik ...

Re: Serwosterowniki DC Apena

: 21 paź 2021, 09:37
autor: Steryd
Zgadza się z tymi diodami na plytkach. Ale póki co bardziej padają mostki tyrystorowe za nimi. Aczkolwiek na jednej z plytek też coś było dłubane.
Czyli jest sens to remontować powiadasz.
andrjalo pisze:
20 paź 2021, 23:17
Mam gdzieś jeszcze schematy do APENY
Oczywiście chętnie przygarnę.