Strona 1 z 1
falownik "GD10 invt" zewnętrzny przycisk Start
: 01 lis 2018, 18:46
autor: wazwa
Witam
Przycisk Start działa tylko gdy trzymam wciśniętego jak puszcz silnik się zatrzymane. Zewnętrzny potencjometry i przycisk stop działa. Czytałem ustawieni już kilka razi i mam mętlik głowie co jest nie tak
Start mam podpięty pod zacisk S1 i GND.
Ustawienia falownika:
P00.01 - 1
P00.06 - 1
P05.01 - 1
P07.04 - 1
Re: falownik "GD10 invt" zewnętrzny przycisk Start
: 14 gru 2018, 20:55
autor: juzwa1
Nie czytałem instrukcji ale w falowniku powinieneś mieć ustawione na sterowanie impulsowe.
Miałem tak u siebie , po przestawieniu w sterowanie impulsowe działa w ten sposób że naciśniesz START silnik pracuje , naciśniesz STOP silnik staje.
Re: falownik "GD10 invt" zewnętrzny przycisk Start
: 14 gru 2018, 21:31
autor: Robert_K
Jak masz ustawiony parametr P05.13?
Spróbuj go zmienić na inną wartość i zobaczysz czy pomogło.
Pozdrawiam.
Re: falownik "GD10 invt" zewnętrzny przycisk Start
: 13 cze 2022, 12:10
autor: grzegorz.d3
Witam udało ci się ostawić to jakoś bo ja próbuje i nic .
Re: falownik "GD10 invt" zewnętrzny przycisk Start
: 29 lip 2023, 21:07
autor: ProximaZTS
Stary temat, ale sam natknąłem się na niego szukając rozwiązania. Nie znalazłem informacji, ale pomału udało mi się samemu rozwiązać problem
W moim przypadku przycisk startu NO miał uruchamiać silnik i przycisk stopu NC mial go zatrzymać.
Styki startu łączymy pod S1 i GND, natomiast stopu pod S2 i GND.
Parametr:
P00.01 na 1
P05.01 na 1
P05.02 na 3
P05.13 na 2
Reszta parametrów według uznania.
Może komuś jeszcze się przyda.