Witam Szanownych Specjalistów

Posiadam falownik jednofazowy, który ma na wyjsciu 3x230V. Zasilam tym silnik od wiertarki. Jednak przy małych obrotach moment obrotowy jest niezadowalajacy. Mogę zatrzymać wrzeciono ręką. Wynika to z faktu że mam podłaczony silnik trójfazowy w gwiazdę. W trójkącie silnik nie może się rozpędzic. Czy jestem zmuszony wymienić falownik na taki który ma na wyjsciu 3x400V? Czy da się jakoś temu zaradzić? Generalnie wiem, ze falowniki zawsze powinno się podłączać w gwiazdę. W datasheecie znalazlem taki wątek:

Obrazek

Czy dobrze myślę, zeby podłaczyc falownik w trójkat i zrobić uziemienie jak na rysunku?

Re: Falownik 1F, wyjscie 3x230v

: 14 wrz 2018, 19:27
autor: adam Fx
sterujesz wektorowo?

Dodane 5 minuty 2 sekundy:
co do uziemienia - falownik i silnik mają slot oznaczony gdzie podł. uziemienie

Re: Falownik 1F, wyjscie 3x230v

: 14 wrz 2018, 22:14
autor: drhambone
Kolego wrzuć zdjęcia tabliczki znamionowej silnika i falownika. Nic na razie nie "uziemiaj" dodatkowo, bo Cie prąd "kopnie" i jeszcze zabije.

Pozdrawiam
Tomek

Re: Falownik 1F, wyjscie 3x230v

: 15 wrz 2018, 01:44
autor: Majstarek
Falownik 1 fazowy na wyjściu ma zawsze 3x 230V. I silnik jaki można podłączyć w takiej konfiguracji musi mieć na tabliczce230/400 ( Δ/Y). Taki silnik można podłączyć w Δ, czyli 3x230V z falownika 1f lub pod falownik 3f w Y, czyli 3x400V.

Pozdrawiam

Re: Falownik 1F, wyjscie 3x230v

: 15 wrz 2018, 08:16
autor: drhambone
Są też falowniki 1-fazowe z wyjściem 1x230V, np. taki: ODE-2-22110-1K042-01 Invertek Drives. Dlatego ważne żeby kolega ksfmlr podesłał zdjęcia co tak naprawde chce ze sobą połączyć.

Pozdrawiam
Tomek

Re: Falownik 1F, wyjscie 3x230v

: 15 wrz 2018, 14:28
autor: ksfmlr
Silnik jest w gwieździe 400 i trójkat 230. Generalnie widziałem też falowniki jednofazowe które mają na wyjsciu 3x400V. Dziś będę próowal to podłączyć jak trzeba. Czyli ten RFI jumper musi być usuniety w moim przypadku ?

Re: Falownik 1F, wyjscie 3x230v

: 15 wrz 2018, 14:39
autor: drhambone
Jak łączysz w trójkąt to ze schematów wynika, że zworkę trzeba usunąć. Jeśli jej nie usuniesz to zwierasz fazę do ziemi przez kondensatory, pewnie dlatego silnik ma taki slaby moment przy niskich prędkościach.

Pozdrawiam

Re: Falownik 1F, wyjscie 3x230v

: 15 wrz 2018, 17:31
autor: ksfmlr
Mam to podłączone w trójkąt, wszystko jest jak trzeba, zworki nie ma. Teraz pytanie. Czy rzeczywiscie może chodzić o typ sterowania tym silnikiem? Skalarny/wektorowy?

Re: Falownik 1F, wyjscie 3x230v

: 15 wrz 2018, 19:26
autor: Andrzej 40
Jeśli falownik ma możliwość pracy jako wektorowy, to lepiej włączyć mu ten tryb.
Jeszcze uwaga - przy połączeniu w trójkąt silnik ma nie tylko inne napięcie znamionowe, ale także prąd - 1,73 x większy niż dla gwiazdy. I tę większą wartość należy wpisać jako I nom w falowniku. Zwykle na tabliczce silnika są podawane obie wartości, tzn. prąd nominalny dla trójkąta i gwiazdy.

Re: Falownik 1F, wyjscie 3x230v

: 15 wrz 2018, 20:37
autor: drhambone
To co napisał Andrzej 40 i dodatkowo poszukaj w instrukcji falownika parametru, który jest odpowiedzialny za podbicie momentu przy niskich częstotliwościach, coś ze zwrotem "torque boost"