Falownik - zasilanie trójfazowe

Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.

Autor tematu
michal5150
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Posty w temacie: 5
Posty: 29
Rejestracja: 28 paź 2017, 16:01
Lokalizacja: Namysłów/Opole

Falownik - zasilanie trójfazowe

#1

Post napisał: michal5150 » 28 paź 2017, 19:02

Jako że to mój pierwszy post, to witam wszystkich serdecznie.
Mam falownik Yaskawa V1000:
Obrazek
1. Czy można zasilić go z typowej sieci trójfazowej czy jedyne wyjście to zasilanie jednofazowe? W opisie sprzedawcy stało:
Zasilanie falownika: 200-240 V 50/60 Hz (jedno lub trójfazowe, przy zasilaniu z jednej fazy należy obniżyć moc silnika o jeden stopień w typoszeregu)
Szukając w Internecie informacji trafiłem na podobny problem i mam wątpliwości co do zasilania:
Według mnie falownik 3x230 jest na sieć angielską gdzie napięcie międzyfazowe jest 230V a fazowe 110V próbować można ale żeby go prawidłowo podłączyć należy użyć transformatora
2. W jaki sposób spiąć silnik - trójkąt czy w gwiazdę?
Obrazek



Tagi:


dance1
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 2
Posty: 3094
Rejestracja: 11 mar 2007, 22:42
Lokalizacja: G-G

#2

Post napisał: dance1 » 28 paź 2017, 19:29

no jak byk napisane że podłączenie 3 fazy 200-240V, oczywiście możesz spróbować podłączyć pod 1 fazę ale tak jak napisałeś, moc niższa, lub też nie ruszy.
Ostatnio zmieniony 29 paź 2017, 17:11 przez dance1, łącznie zmieniany 1 raz.
I don't like principles, I prefer prejudices


atlc
Posty w temacie: 1

#3

Post napisał: atlc » 28 paź 2017, 20:11

Sprawa jest bardzo prosta, jeżeli dopuszczalne jest zasilanie tego falownika z jednej fazy z pewnością instrukcja o tym wspomina.


Autor tematu
michal5150
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Posty w temacie: 5
Posty: 29
Rejestracja: 28 paź 2017, 16:01
Lokalizacja: Namysłów/Opole

#4

Post napisał: michal5150 » 28 paź 2017, 21:25

Dzięki za pomoc.
To, że jest możliwość zasilania trzema fazami to wiem. W naszej sieci trójfazowej napięcie międzyfazowe to 400V a na tabliczce falownika widzę napięcia 200-240V. Są modele tego falownika, które na tabliczce mają podane napięcie 400V, stąd moje wątpliwości co do zasilania.


Instrukcja dopuszcza możliwość zasilania z jednej fazy, jednak jeżeli jest możliwość to wolałbym podłączyć zasilanie trójfazowe.


Robert_K
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 1
Posty: 1113
Rejestracja: 15 sie 2017, 08:03
Lokalizacja: Podkarpacie

#5

Post napisał: Robert_K » 28 paź 2017, 21:31

Nie możesz podpiąć go do naszej sieci 3-fazowej, chyba że chcesz zobaczyć jak ładnie wyglądają wybuchające elektrolity. Taki falownik spali się zaraz po włączeniu go do sieci.

Pozdrawiam.


dance1
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 2
Posty: 3094
Rejestracja: 11 mar 2007, 22:42
Lokalizacja: G-G

#6

Post napisał: dance1 » 28 paź 2017, 21:46

o naszej sieci 3 fazowej zapomnij tak jak kolega napisał.
I don't like principles, I prefer prejudices


Autor tematu
michal5150
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Posty w temacie: 5
Posty: 29
Rejestracja: 28 paź 2017, 16:01
Lokalizacja: Namysłów/Opole

#7

Post napisał: michal5150 » 28 paź 2017, 21:52

O, i o takie informacje mi chodziło. Dzięki :)
Czyli pozostaje podpięcie pod 1F a silnik w trójkąt jak sądzę?


Andrzej 40
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 3
Posty: 2059
Rejestracja: 11 wrz 2008, 16:04
Lokalizacja: Poznań

#8

Post napisał: Andrzej 40 » 28 paź 2017, 22:51

michal5150 pisze:O, i o takie informacje mi chodziło. Dzięki :)
Czyli pozostaje podpięcie pod 1F a silnik w trójkąt jak sądzę?
W tym zestawieniu oczywiście w trójkąt.


okino
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Posty w temacie: 1
Posty: 67
Rejestracja: 22 kwie 2012, 17:18
Lokalizacja: gdzieś koło Żywca

#9

Post napisał: okino » 29 paź 2017, 18:59

podłączenie tego falownika do sieci 1 fazowej 230 V traktowałbym jako rozwiązanie tymczasowe i prowizoryczne ( żeby nie powiedzieć ... ucieranie d...y szkłem).
Sprzedający pozbył sie kłopotu i niechodliwego w Polsce sprzętu.
Jeżeli dasz radę to zrób to samo co on i kup falownik 1 fazowy na naszą sieć 230V.


Andrzej 40
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 3
Posty: 2059
Rejestracja: 11 wrz 2008, 16:04
Lokalizacja: Poznań

Re: Falownik - zasilanie trójfazowe

#10

Post napisał: Andrzej 40 » 16 lis 2017, 23:25

I jaki efekt końcowy? Bo jeżeli falownik nie ma układu wykrywania zaniku/braku jednej z faz, to z silnikiem 400W ten zestaw zasilany z 230V powinien normalnie działać.

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat