Falownik Siemens MICROMASTER Vector + elektrowrzeciono HSD
: 27 paź 2017, 23:16
Witam,
Mam problem,chciałbym podłączyć wrzeciono HSD do falownika Siemens MICROMASTER Vector
Falownik w parametrach ma maksymalne obroty 9999. Co zrobić jeśli wrzeciono ma 24000rpm?
Próbowałem poustawiać trochę parametry ale wrzeciono kręci się tylko kilka obr/min i nie mogę zwiększyć, ani potencjometrem ani z panelu.
Proszę o pomoc jak podłączyć potencjometr, zaciski 1,2,3 - środek potencjometru, a piny 2 i 4 zmostkować?
Jak ustawić zworki DIP?
w załączniku zamieszam także instrukcję tego falownika.
Przywróciłem domyślne parametry.
Proszę o pomoc które parametry ustawić aby w ogóle rozbujać wrzeciono do 18000 obr.
Jakie napięcie wpisać w kod P084? a co w P081?
Oraz jaki typ sterowania wybrać?
Czy potencjometr może być 100kOhm?
Z góry bardzo dziękuję.







Mam problem,chciałbym podłączyć wrzeciono HSD do falownika Siemens MICROMASTER Vector
Falownik w parametrach ma maksymalne obroty 9999. Co zrobić jeśli wrzeciono ma 24000rpm?
Próbowałem poustawiać trochę parametry ale wrzeciono kręci się tylko kilka obr/min i nie mogę zwiększyć, ani potencjometrem ani z panelu.
Proszę o pomoc jak podłączyć potencjometr, zaciski 1,2,3 - środek potencjometru, a piny 2 i 4 zmostkować?
Jak ustawić zworki DIP?
w załączniku zamieszam także instrukcję tego falownika.
Przywróciłem domyślne parametry.
Proszę o pomoc które parametry ustawić aby w ogóle rozbujać wrzeciono do 18000 obr.
Jakie napięcie wpisać w kod P084? a co w P081?
Oraz jaki typ sterowania wybrać?
Czy potencjometr może być 100kOhm?
Z góry bardzo dziękuję.