Podłączenie falownika - napięcie na PE

: 05 cze 2017, 21:34
autor: wader13
Witam
Montowałem dziś falownik do małej tokarki. Przed podłączeniem robiłem wstępnie pomiary miernikiem i niepokoi mnie jedna rzecz.
Wystarczy, że dotknę /przełożę tylko napięcie L1 do zacisku falownika to robiąc pomiar między L1
i uziemieniem PE/radiatorem falownika mam napięcie około 12V :shock: Jak dopnę reszte przewodów aby falownik mógł się włączyć to już mam między L1,
a PE 24 V ...
Falownik kręci normalnie maszynę. Myślałem, że coś idzie z wyjść logicznych/sterowania ,ale to wykluczyłem odłączając wszystko.
Zawsze wydawało mi się, że na obwodzie PE nie powinno być żadnego prądu...

: 05 cze 2017, 21:53
autor: Steryd
prądu nie powinno być, ale różnica potencjałów będzie.

: 05 cze 2017, 22:03
autor: upanie
Prąd to nie napięcie. Napięcie to różnica potencjałów i tu możesz mieć różną w zależności od tego jak jest podłączony PE.

: 06 cze 2017, 11:23
autor: RomanJ4
A podłącz przez obciążenie i wtedy zmierz, jeśli zniknie to możliwe, że to tylko jakieś wyindukowane elektrostatyczne napięcie o znikomym natężeniu..

: 06 cze 2017, 11:49
autor: upanie
Pomiędzy PE i fazę? Jeśli tak to wywali mu zabezpieczenie.

: 09 cze 2017, 22:16
autor: wader13
A podłącz przez obciążenie i wtedy zmierz,
Jeśli chodzi o pomiar podczas pracy silnika to wartość obniża się i skacze pomiędzy 0-5V,
Ale... nie wspomniałem o ważnej sprawie. Na chwile przed pierwszym podłączeniem falownika okazało się(dość wstrząsowo :twisted:) , że w lokalu zwanym garażem na przewodzie Pe jest N :shock:
Jak się potem okazało u sąsiadów sprawdzając gniazdka jest taka sama sytuacja (garaże w zabudowie szeregowej)
Temat muszę zgłosić do dostawcy energii .

Podsumowując : przy moich pomiarach nie było prawdziwego uziemienia na przewodzie Pe - nie licząc kilku metrów żółtego przewodu w ścianie :cool:

: 10 cze 2017, 01:50
autor: Marcin Stachera
wader13 pisze:na przewodzie Pe jest N
A jak to sprawdzałeś ?

: 10 cze 2017, 06:00
autor: upanie
Przestań się tym zajmować bo z tego co czytam to nie za bardzo ogarniasz temat.
Z resztą jakbyś ogarniał to byś tu się o takie rzeczy nie pytał.
Telefon do ręki i dzwoń do elektryka bo sam możesz sobie krzywdę zrobić.

: 10 cze 2017, 08:53
autor: 251mz
wader13 pisze:że w lokalu zwanym garażem na przewodzie Pe jest N
No patrz , bardzo dziwna sprawa :D
Kolega zna typy instalacji?
Jeśli nie to zawołać elektryka ....

: 10 cze 2017, 09:03
autor: wader13
A jak to sprawdzałeś ?
Probówka- lokalizacja przewodu fazowego, miernik pomiędzy L1, a dwoma pozostałymi przewodami (niebieskim i żółtym=zawsze odczyt 230V )

Kurcze chyba wyszedłem na durnia :???:
Czy aby to nie norma, że przewód N jak i Pe mają mieć wspólny potencjał ?