Podłączenie falownika - napięcie na PE

Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
Awatar użytkownika

Autor tematu
wader13
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 3
Posty: 135
Rejestracja: 19 lis 2016, 16:42
Lokalizacja: Jelcz-Laskowice

Podłączenie falownika - napięcie na PE

#1

Post napisał: wader13 » 05 cze 2017, 21:34

Witam
Montowałem dziś falownik do małej tokarki. Przed podłączeniem robiłem wstępnie pomiary miernikiem i niepokoi mnie jedna rzecz.
Wystarczy, że dotknę /przełożę tylko napięcie L1 do zacisku falownika to robiąc pomiar między L1
i uziemieniem PE/radiatorem falownika mam napięcie około 12V :shock: Jak dopnę reszte przewodów aby falownik mógł się włączyć to już mam między L1,
a PE 24 V ...
Falownik kręci normalnie maszynę. Myślałem, że coś idzie z wyjść logicznych/sterowania ,ale to wykluczyłem odłączając wszystko.
Zawsze wydawało mi się, że na obwodzie PE nie powinno być żadnego prądu...



Tagi:


Steryd
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 1
Posty: 4143
Rejestracja: 13 lut 2017, 19:34
Lokalizacja: Szczecin

#2

Post napisał: Steryd » 05 cze 2017, 21:53

prądu nie powinno być, ale różnica potencjałów będzie.
Można?
Morzna!!!


upanie
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 3
Posty: 1965
Rejestracja: 15 sty 2011, 09:26
Lokalizacja: Wyszków

#3

Post napisał: upanie » 05 cze 2017, 22:03

Prąd to nie napięcie. Napięcie to różnica potencjałów i tu możesz mieć różną w zależności od tego jak jest podłączony PE.
czilałt...

Awatar użytkownika

RomanJ4
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 1
Posty: 11572
Rejestracja: 17 mar 2009, 08:55
Lokalizacja: Skępe

#4

Post napisał: RomanJ4 » 06 cze 2017, 11:23

A podłącz przez obciążenie i wtedy zmierz, jeśli zniknie to możliwe, że to tylko jakieś wyindukowane elektrostatyczne napięcie o znikomym natężeniu..
pozdrawiam,
Roman


upanie
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 3
Posty: 1965
Rejestracja: 15 sty 2011, 09:26
Lokalizacja: Wyszków

#5

Post napisał: upanie » 06 cze 2017, 11:49

Pomiędzy PE i fazę? Jeśli tak to wywali mu zabezpieczenie.
czilałt...

Awatar użytkownika

Autor tematu
wader13
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 3
Posty: 135
Rejestracja: 19 lis 2016, 16:42
Lokalizacja: Jelcz-Laskowice

#6

Post napisał: wader13 » 09 cze 2017, 22:16

A podłącz przez obciążenie i wtedy zmierz,
Jeśli chodzi o pomiar podczas pracy silnika to wartość obniża się i skacze pomiędzy 0-5V,
Ale... nie wspomniałem o ważnej sprawie. Na chwile przed pierwszym podłączeniem falownika okazało się(dość wstrząsowo :twisted:) , że w lokalu zwanym garażem na przewodzie Pe jest N :shock:
Jak się potem okazało u sąsiadów sprawdzając gniazdka jest taka sama sytuacja (garaże w zabudowie szeregowej)
Temat muszę zgłosić do dostawcy energii .

Podsumowując : przy moich pomiarach nie było prawdziwego uziemienia na przewodzie Pe - nie licząc kilku metrów żółtego przewodu w ścianie :cool:


Marcin Stachera
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 1
Posty: 186
Rejestracja: 22 lut 2005, 00:38
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

#7

Post napisał: Marcin Stachera » 10 cze 2017, 01:50

wader13 pisze:na przewodzie Pe jest N
A jak to sprawdzałeś ?


upanie
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 3
Posty: 1965
Rejestracja: 15 sty 2011, 09:26
Lokalizacja: Wyszków

#8

Post napisał: upanie » 10 cze 2017, 06:00

Przestań się tym zajmować bo z tego co czytam to nie za bardzo ogarniasz temat.
Z resztą jakbyś ogarniał to byś tu się o takie rzeczy nie pytał.
Telefon do ręki i dzwoń do elektryka bo sam możesz sobie krzywdę zrobić.
czilałt...


251mz
Moderator
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 1
Posty: 4440
Rejestracja: 27 sie 2004, 21:59
Lokalizacja: Polska

#9

Post napisał: 251mz » 10 cze 2017, 08:53

wader13 pisze:że w lokalu zwanym garażem na przewodzie Pe jest N
No patrz , bardzo dziwna sprawa :D
Kolega zna typy instalacji?
Jeśli nie to zawołać elektryka ....

Awatar użytkownika

Autor tematu
wader13
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 3
Posty: 135
Rejestracja: 19 lis 2016, 16:42
Lokalizacja: Jelcz-Laskowice

#10

Post napisał: wader13 » 10 cze 2017, 09:03

A jak to sprawdzałeś ?
Probówka- lokalizacja przewodu fazowego, miernik pomiędzy L1, a dwoma pozostałymi przewodami (niebieskim i żółtym=zawsze odczyt 230V )

Kurcze chyba wyszedłem na durnia :???:
Czy aby to nie norma, że przewód N jak i Pe mają mieć wspólny potencjał ?