Falownik Siemens Micromaster 420 problem

Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.

Autor tematu
ksfmlr
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Posty w temacie: 5
Posty: 33
Rejestracja: 23 kwie 2016, 18:42
Lokalizacja: Opolskie

Falownik Siemens Micromaster 420 problem

#1

Post napisał: ksfmlr » 03 wrz 2016, 08:16

Witam

Uruchamiam właśnie moją drugą tokarke cnc. Zakupiłem do niej falownik Siemens Micromaster 420. Chodzi o to, że nie mogę sterować wejsciem analogowym 0-10v tak żeby otrzymać większe częstotliwości niż 50hz. Ustawiam parametr częstotliwości maksymalnej na 100Hz a i tak ogranicza mi do 50 zawsze. Czy ktos ma taki falownik? Przeczytałem całą instrukcje i nie mam pomysłu co dalej bo próbowałem wszystkiego. Dziwne też, że po ustawieniu zadawania czestotliwości z panelu da się strzałeczkami ustawić te 100Hz, a z wejscia analogowego juz nie :/



Tagi:

Awatar użytkownika

RomanJ4
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 3
Posty: 11575
Rejestracja: 17 mar 2009, 08:55
Lokalizacja: Skępe

#2

Post napisał: RomanJ4 » 03 wrz 2016, 09:27

Zakładam , że podłączenia pod odpowiednie zaciski sterujące masz prawidłowe?
Zazwyczaj ustawieni odpowiedniego rodzaju sterowania falownikiem odbywa się na kilku płaszczyznach.
Przeczytaj instrukcję jeszcze raz, może nie ustawiłeś w funkcjach przełączenia sterowania na wejście analogowe/potencjometrem (ewentualnie analogowe/i z klawiatury) lub zakresu i rodzaju wejściowego sygnału analogowego.

Obrazek

W moim np jest od tego mały przełącznik (w Twoim jeśli nie ma takowego, to może być funkcja ustawiana z klawiatury)

Obrazek

ponadto trzeba u mnie ustawić jeszcze w odpowiedniej funkcji (spis funkcji musi być podany w instrukcji) właściwy dla takiego sterowania wybór.
U mnie wygląda to tak...
Obrazek Obrazek (tabela spisu funkcji)
zazwyczaj by dokonać odpowiedniego dla nas wyboru trzeba gdzieś w instrukcji znaleźć co dana definicja konkretnie oznacza (np co oznacza "2 – sterowanie
dwuprzewodowe typu 2"... "Patrz tabela trybu sterowania przy
użyciu zacisków – strona 47"..)
Obrazek

Najlepiej przeczytaj instrukcję jeszcze raz, i w miarę czytania na kartce wypisuj sobie w punktach kolejne kroki ustawiania (z zaznaczaniem odpowiednich wyborów odpowiednich funkcji i przełączników), bo łatwo się pogubić jak robi się to pierwszy raz...
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2016, 09:41 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrawiam,
Roman


Autor tematu
ksfmlr
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Posty w temacie: 5
Posty: 33
Rejestracja: 23 kwie 2016, 18:42
Lokalizacja: Opolskie

#3

Post napisał: ksfmlr » 03 wrz 2016, 09:36

Posprawdzałem wszytsko juz 10 razy. Nawet jak wchodzę w opcje na wyświetlaczu żeby podpatrzeć napiecie które daje potencjometr to normalnie ładnie chodzi w zakresie od 0 do 10v, czyliw syztsko jest ok itd. Jest tez opcja zeby procentowo zobaczyć it eż od 0 do 100% normalnie jak kręce to jest. Natomiast szkopuł w tym że z klawiatury jak mam sterowanie ustawione to dochodze normalnie do tych 100Hz, a jak ustawie sterowanie z potencjometru to max 50Hz. Tragedia, mam jeszcze 2 inne falowniki (chiński noname i hitachi) i w nich jest normalnie to zrobione a tu z siemensem taki problem.


pukury
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 1
Posty: 7608
Rejestracja: 23 lis 2004, 22:41
Lokalizacja: kraków

#4

Post napisał: pukury » 03 wrz 2016, 09:40

Przejrzałem z grubsza instrukcję.
jest tam takie coś jak " skalowanie ADC " .
sprawdź to .
pzd.
Mane Tekel Fares

Awatar użytkownika

RomanJ4
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 3
Posty: 11575
Rejestracja: 17 mar 2009, 08:55
Lokalizacja: Skępe

#5

Post napisał: RomanJ4 » 03 wrz 2016, 09:46

Musisz sprawdzić jeszcze raz, (jak poleca kol. pukury) bo na pewno sterować można, tylko coś jest nie tak ustawione (ja nie znam tych falowników, więc dużo nie pomogę..)
pozdrawiam,
Roman


atom1477
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 3
Posty: 2793
Rejestracja: 21 kwie 2011, 10:58
Lokalizacja: ::

#6

Post napisał: atom1477 » 03 wrz 2016, 10:57

Czy 50Hz uzyskujesz dla napięcia 5V czy 10V?

Awatar użytkownika

RomanJ4
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 3
Posty: 11575
Rejestracja: 17 mar 2009, 08:55
Lokalizacja: Skępe

#7

Post napisał: RomanJ4 » 03 wrz 2016, 11:17

Jeszcze jedno - jest to falownik fabrycznie nowy czy używany?
Jeśli używany, to go przed programowaniem go zresetuj do ustawień fabrycznych, bo być może jakaś ustawiona wcześniej funkcja go blokuje... (nowego też nie zaszkodzi...)
pozdrawiam,
Roman


Autor tematu
ksfmlr
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Posty w temacie: 5
Posty: 33
Rejestracja: 23 kwie 2016, 18:42
Lokalizacja: Opolskie

#8

Post napisał: ksfmlr » 03 wrz 2016, 11:54

Więc tak:

- falownik przywróciłem do ustawień fabrycznych
- nieważne ile ustawie maksymalnej czestotliwości przy ustawianiu z potencjometru mam zawsze max 50Hz
- na wyjsciu jest poprawnie max 10v, sprawdzone i miernikiem i na wyswietlaczu
- skalowanie musi być x1 ponieważ nieważne jakie bym ustawił maksymalną częstotliwość to zawsze jest max50Hz, czyli jakby skalowało to by wychodziło np zawsze połowa z tego, a tak nie jest

Nie przychodzi mi do głowy juz nic :/


atom1477
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 3
Posty: 2793
Rejestracja: 21 kwie 2011, 10:58
Lokalizacja: ::

#9

Post napisał: atom1477 » 03 wrz 2016, 12:02

To odpowiedz na moje pytanie.


Autor tematu
ksfmlr
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Posty w temacie: 5
Posty: 33
Rejestracja: 23 kwie 2016, 18:42
Lokalizacja: Opolskie

#10

Post napisał: ksfmlr » 03 wrz 2016, 12:43

50Hz mam przy 10v

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat

Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”