Obwód bezpieczeństwa do falownika - jak wykonać?

Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.

atlc
Posty w temacie: 4

#11

Post napisał: atlc » 11 gru 2016, 13:58

Ten falownik nie ma chyba wejścia zatrzymania awaryjnego?
Za to można w nim jeśli się nie mylę skonfigurować wyjście przekaźnikowe jako wskaźnik alarmu.
W takim wypadku błąd falownika powinien wyzwalać obwód bezpieczeństwa.
Jesteś pewien, że potencjometr jest sprawny? Bo takie zachowanie może też wskazywać na uszkodzenie potencjometru.



Tagi:

Awatar użytkownika

clipper7
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 6
Posty: 2379
Rejestracja: 06 sty 2007, 13:29
Lokalizacja: Poznań

#12

Post napisał: clipper7 » 11 gru 2016, 14:32

atlc pisze:Jesteś pewien, że potencjometr jest sprawny? Bo takie zachowanie może też wskazywać na uszkodzenie potencjometru.
O ile pamiętam Micromastera, to potencjometr podaje napięcie z suwaka na wejście falownika. Urwany suwak nie poda żadnego napięcia, więc silnik powinien ustawić się na min. prędkość, czyli najczęściej stanąć. Chyba, że jest błąd w połączeniach.
Jeżeli pomogłem - nie zapomnij kliknąć POMÓGŁ


atlc
Posty w temacie: 4

#13

Post napisał: atlc » 11 gru 2016, 14:42

Może być tak jak piszesz, aczkolwiek teoretycznie potencjometr może być zwarty czy suwak może być urwany na maksymalnym położeniu.
Mało prawdopodobne, ale.. czemu by nie przypadek jeden na milion?

Awatar użytkownika

clipper7
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 6
Posty: 2379
Rejestracja: 06 sty 2007, 13:29
Lokalizacja: Poznań

#14

Post napisał: clipper7 » 11 gru 2016, 15:01

Można potwierdzić odpinając przewód od wejścia i mierząc na nim napięcie, to zwykły dzielnik. Bez odpinania też powinno dać się zmierzyć.
Jeżeli pomogłem - nie zapomnij kliknąć POMÓGŁ


Andrzej 40
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 2
Posty: 2059
Rejestracja: 11 wrz 2008, 16:04
Lokalizacja: Poznań

#15

Post napisał: Andrzej 40 » 11 gru 2016, 23:57

Kochani koledzy. Jestem elektronikiem z 40 letnim stażem w serwisach elektronicznej aparatury medycznej firm krajowych i zagranicznych. Chyba nie muszę nic dodawać.

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat

Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”