Falownik LG 1,5 kw = silnik 1,1 KW

: 07 paź 2016, 21:30
autor: grzelak31
Witam,
zainstalowaliśmy silnik, którego zdjęcie tabliczki umieszczam poniżej.
Falownik LG iC5.
W czym problem? Sam zachodzę w głowę... silnik podłączony w trójkąt (zdjęcie również poniżej) parametry teoretycznie też ok. Zmiany na 50 Hz porobione i? I się grzeje... Przy niedużym obciążeniu (mieszamy substancje o gęstości rzadkiego budyniu) strasznie się grzeje... Po chwili oczywiście wyłączy. Proszę o podpowiedź, co w tym falowniku zmienić, żeby to usunąć... jak ustawię obroty na poziomie 10-12 (mało satysfakcjonujące/wolne) pokazuje na Cur prąd wyjściowy 4,8. Natomiast jak tylko zwiększe obroty - prawie na max silnika to proąd od razu 10.5-11. Więc nie dziw że sie grzeje?

Podłączenie 230

Proszę o pomoc.

Obrazek

Obrazek

: 07 paź 2016, 21:43
autor: ONATOS
grzelak31 pisze:W czym problem?
.....jeżeli masz falownik zasilany 1f, to silnik łączysz w trójkąt, jak falownik jest zasilany 3f, to silnik ma być spięty w gwiazdę.

: 07 paź 2016, 21:46
autor: dance1
jakie obroty chcesz uzyskać? poniżej 100-50 raczej bez przekładni się nie obędzie

: 07 paź 2016, 21:48
autor: adam Fx
grzelak31 pisze:Podłączenie 230
grzelak31 pisze:silnik podłączony w trójkąt
źle --co masz na tablice ? trójkąt/gwiazda 230/400 czyli masz mieć trójkąt!

[ Dodano: 2016-10-07, 21:53 ]
a nie dobra co ja pisze już chyba zmęczony jestem masz przecież trójkąt sory :oops:

[ Dodano: 2016-10-07, 21:59 ]
przy 1400 obr. i 50hz silnik ma brać 4,57A może wina jest w silniku że bierze 11A
falownik do ustawień fabrycznych i ustaw tylko podstawowe napięcie zasilania 230V 50Hz itd to co z tabliczki jeśli LG ma Autotest dynamiczny trzeba pozwolić mu go zrobić bez obciążenia .... jeśli to nie działa to testowałbym na innym silniku

: 07 paź 2016, 22:16
autor: RomanJ4
A ilość pól silnika w falowniku właściwie ustawiona? (Twój jest 2 polowy)

: 07 paź 2016, 22:26
autor: grzelak31
RomanJ4 pisze:A ilość pól silnika w falowniku właściwie ustawiona? (Twój jest 2 polowy)
?? Nie rozumiem? Możesz rozjaśnić?

Chyba faktycznie wrócę do ustawień pierwotnych i zacznę od nowa bo trochu się nadmieniało za dużo...

[ Dodano: 2016-10-07, 22:28 ]
dance1 pisze:jakie obroty chcesz uzyskać? poniżej 100-50 raczej bez przekładni się nie obędzie
Potrzebuję raczej wysokie obroty... 800-1000

: 07 paź 2016, 22:41
autor: RomanJ4
grzelak31 pisze:? Nie rozumiem? Możesz rozjaśnić?
Liczba par biegunów stojana na jedną fazę - od niej zależy prędkość wirowania wirnika.
1 para - 2280/min
Obrazek

6 par - 480/min
Obrazek

8 par - 360/min
Obrazek

Im więcej par tym mniejsza prędkość
1 para 2280 obr/min
2 pary 1440 obr/min
3 pary 960 obr/min
4 pary 720 obr/min
6 par 480 obr/min
8 par 360 obr/min
10 par 288 obr/min

Ale jeśli ustawiałeś używany falownik, to zacznij nowe ustawianie od resetu do ustawień fabrycznych, bo czasem jakieś nie skasowane poprzednie ustawienie robi potem niezły cyrk..

: 08 paź 2016, 10:26
autor: grzelak31
Niestety... Lipa. Jak się grzał tak się grzeje. Pokazuje prąd wyjściowy Cur - dalej 10-11 natomiast vOL napięcie na wyjściu falownika 90-105. Może to być uszkodzony silnik? Był nowy więc nie powinien ale... Ktoś może czyścił magazyn

: 08 paź 2016, 11:31
autor: RomanJ4
grzelak31 pisze: Może to być uszkodzony silnik? Był nowy więc nie powinien ale... Ktoś może czyścił magazyn
podłącz bezpośrednio pod 380V, to sprawdzisz

Jak będzie Ok, to jak radzą koledzy radzą - falownik sprawdź na innym silniku..

: 08 paź 2016, 16:30
autor: grzelak31
W poniedziałek posprawdzam wszystko i dam znać.... Dziwna sprawa ;/ jak zwykle jak potrzebuje pilnie na tym pracować, to coś się sypie ;p