Witam,
zainstalowaliśmy silnik, którego zdjęcie tabliczki umieszczam poniżej.
Falownik LG iC5.
W czym problem? Sam zachodzę w głowę... silnik podłączony w trójkąt (zdjęcie również poniżej) parametry teoretycznie też ok. Zmiany na 50 Hz porobione i? I się grzeje... Przy niedużym obciążeniu (mieszamy substancje o gęstości rzadkiego budyniu) strasznie się grzeje... Po chwili oczywiście wyłączy. Proszę o podpowiedź, co w tym falowniku zmienić, żeby to usunąć... jak ustawię obroty na poziomie 10-12 (mało satysfakcjonujące/wolne) pokazuje na Cur prąd wyjściowy 4,8. Natomiast jak tylko zwiększe obroty - prawie na max silnika to proąd od razu 10.5-11. Więc nie dziw że sie grzeje?
Podłączenie 230
Proszę o pomoc.
zainstalowaliśmy silnik, którego zdjęcie tabliczki umieszczam poniżej.
Falownik LG iC5.
W czym problem? Sam zachodzę w głowę... silnik podłączony w trójkąt (zdjęcie również poniżej) parametry teoretycznie też ok. Zmiany na 50 Hz porobione i? I się grzeje... Przy niedużym obciążeniu (mieszamy substancje o gęstości rzadkiego budyniu) strasznie się grzeje... Po chwili oczywiście wyłączy. Proszę o podpowiedź, co w tym falowniku zmienić, żeby to usunąć... jak ustawię obroty na poziomie 10-12 (mało satysfakcjonujące/wolne) pokazuje na Cur prąd wyjściowy 4,8. Natomiast jak tylko zwiększe obroty - prawie na max silnika to proąd od razu 10.5-11. Więc nie dziw że sie grzeje?
Podłączenie 230
Proszę o pomoc.
Tagi:
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 5562
- Rejestracja: 04 lip 2004, 16:03
- Lokalizacja: Gliwice
grzelak31 pisze:Podłączenie 230
źle --co masz na tablice ? trójkąt/gwiazda 230/400 czyli masz mieć trójkąt!grzelak31 pisze:silnik podłączony w trójkąt
[ Dodano: 2016-10-07, 21:53 ]
a nie dobra co ja pisze już chyba zmęczony jestem masz przecież trójkąt sory
[ Dodano: 2016-10-07, 21:59 ]
przy 1400 obr. i 50hz silnik ma brać 4,57A może wina jest w silniku że bierze 11A
falownik do ustawień fabrycznych i ustaw tylko podstawowe napięcie zasilania 230V 50Hz itd to co z tabliczki jeśli LG ma Autotest dynamiczny trzeba pozwolić mu go zrobić bez obciążenia .... jeśli to nie działa to testowałbym na innym silniku
sorki za wszystkie błędy ... (dyslektyk)
Zobacz moje filmy http://www.youtube.com/user/pokachontass/videos
Zobacz moje filmy http://www.youtube.com/user/pokachontass/videos
-
Autor tematu - Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
- Posty w temacie: 5
- Posty: 5
- Rejestracja: 07 paź 2016, 21:18
- Lokalizacja: chojnice
?? Nie rozumiem? Możesz rozjaśnić?RomanJ4 pisze:A ilość pól silnika w falowniku właściwie ustawiona? (Twój jest 2 polowy)
Chyba faktycznie wrócę do ustawień pierwotnych i zacznę od nowa bo trochu się nadmieniało za dużo...
[ Dodano: 2016-10-07, 22:28 ]
Potrzebuję raczej wysokie obroty... 800-1000dance1 pisze:jakie obroty chcesz uzyskać? poniżej 100-50 raczej bez przekładni się nie obędzie
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 6
- Posty: 11575
- Rejestracja: 17 mar 2009, 08:55
- Lokalizacja: Skępe
Liczba par biegunów stojana na jedną fazę - od niej zależy prędkość wirowania wirnika.grzelak31 pisze:? Nie rozumiem? Możesz rozjaśnić?
1 para - 2280/min
6 par - 480/min
8 par - 360/min
Im więcej par tym mniejsza prędkość
1 para 2280 obr/min
2 pary 1440 obr/min
3 pary 960 obr/min
4 pary 720 obr/min
6 par 480 obr/min
8 par 360 obr/min
10 par 288 obr/min
Ale jeśli ustawiałeś używany falownik, to zacznij nowe ustawianie od resetu do ustawień fabrycznych, bo czasem jakieś nie skasowane poprzednie ustawienie robi potem niezły cyrk..
pozdrawiam,