Falownik Siemens Micromaster 420 problem

Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.

atom1477
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 3
Posty: 2785
Rejestracja: 21 kwie 2011, 10:58
Lokalizacja: ::

#11

Post napisał: atom1477 » 03 wrz 2016, 14:00

No to wina skalowania.
Ustaw je na 2. Nie może być 1. Pewnie Ci się pomyliło że skalowanie to zmniejsza (skaluje w dół) więc dałeś max jakie Twoim zdaniem wynosiło 1. A tak nie jest. Może też skalować w górę czyli można dać 2.



Tagi:


Autor tematu
ksfmlr
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Posty w temacie: 5
Posty: 33
Rejestracja: 23 kwie 2016, 18:42
Lokalizacja: Opolskie

#12

Post napisał: ksfmlr » 20 wrz 2016, 07:55

Skalowanie nic nie daje. Niezależnie od wsyztskich nastaw jest max 50Hz, ale jedynie poprzez wejście analogowe.


Andrzej 40
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 1
Posty: 2059
Rejestracja: 11 wrz 2008, 16:04
Lokalizacja: Poznań

#13

Post napisał: Andrzej 40 » 03 cze 2017, 22:10

Może za późno, ale dopiero teraz wpadłem na ten post :cry: .
Ustaw P0700=2; P1000=2 i P1082=100 (dla f max=100 Hz). To ostatnie jest istotne. Powinno zadziałać.
Instrukcja niezbyt czytelna, bez pomocniczych objaśnień, napisana na doktorat z nastawiania, np. parametr "indukcja w szczelinie" czy coś tym stylu. Pewnie przy silnikach 100kW to może być potrzebne do optymalnego sterowania, ale przy mniejszych silnikach nie znamy połowy parametrów wpisanych do tej instrukcji. Na szczęście nie jest konieczne całkowite wypełnienie tej ankiety :mrgreen:.
Dziwne, bo do falowników MicroMaster, też Siemensa, instrukcja jest zdecydowanie lepsza.