Witam
Mam podłączony silnik 2,2kw polskiej produkcji do falownika siemens micromaster 420 także 2,2kw. Silnik jest połączony w gwiazdę i wsyztsko chodzi pięknie. Gdy podłącze w trójkąt to dzieją się dziwne rzeczy. Jakoś tak przeskakuje itd. Czy jeśli mam podłączony w gwiazdę to przypadkiem nie trace mocy? Czy ma to znaczenie przy falowniku? W instrukcji użytkownika falownika nie ma żadnej wzmianki jak ma być podłączony silnik.
Podłączenie silnika do falownika problem
-
- Posty w temacie: 1
Jeszcze jest istotne to co silnik ma na tabliczce, czy oznaczenie 230/400V czy 400/690V.
W przypadku tego pierwszego można zasilać silnik z falownika jednofazowego, drugiego silnika już nie specjalnie.
Innymi słowy:
Falownik z jednej fazy "robi" trzy, ale napięcia nie podbije do góry, więc każda z 3-ech faz ma 230V.
Falownik trójfazowy zmienia tylko częstotliwość tych 3 faz, jednak napięcia ponad 400V nie podniesie.
Pozdrawiam.
W przypadku tego pierwszego można zasilać silnik z falownika jednofazowego, drugiego silnika już nie specjalnie.
Innymi słowy:
Falownik z jednej fazy "robi" trzy, ale napięcia nie podbije do góry, więc każda z 3-ech faz ma 230V.
Falownik trójfazowy zmienia tylko częstotliwość tych 3 faz, jednak napięcia ponad 400V nie podniesie.
Pozdrawiam.