Strona 1 z 1
Falownik wolno reaguje na zmianę obciążenia
: 09 lis 2015, 00:58
autor: adam Fx
Witam
Mam problem ponieważ falownik wolno reaguje na zmianę obciążenia. Gdy przytrzymam silnik ręką trzeba dobrych paru sek. by falownik zaczął zwiększać moment.
Być może jest coś źle skonfigurowane Czy możecie mi doradzić jakim parametr się przyjrzeć?
obecnie jest w trybie wektorowym - stały moment
Falownik to ACS355
https://library.e.abb.com/public/8f0f44 ... een_A5.pdf
: 09 lis 2015, 01:25
autor: RomanJ4
A wprowadzałeś właściwe dla silnika parametry ręcznie(z tabliczki), czy zastosowałeś autopomiar przez falownik?
: 09 lis 2015, 03:21
autor: tomcat65
Ale machina

Pobieżnie:
2202 - czas reakcji
9904 - sposób forsowania momentu
Pewności nie mam - sprawdź, bo instrukcja jak dla rakiety

: 09 lis 2015, 09:17
autor: adam Fx
RomanJ4 pisze:A wprowadzałeś właściwe dla silnika parametry ręcznie(z tabliczki), czy zastosowałeś autopomiar przez falownik?
Wpisałem ręcznie oraz uruchamiałem test po obydwu zabiegach sytuacja bez zmian
tomcat65 pisze:Ale machina
Pobieżnie:
2202 - czas reakcji
9904 - sposób forsowania momentu
Pewności nie mam - sprawdź, bo instrukcja jak dla rakiety
No właśnie jakoś nigdy w używkach z Allegro nie spotkałem się z takim problemem a tu dostałem taki sprzęt i jest tak dobry że aż nie umiem go ustawić
OK jak by komuś coś do głowy jeszcze przyszło to proszę pisać - sprawdzę w ciągu najbliższych dni (jak tylko skończę obudowę i ponownie podłączę przewody) czy coś pomogą zmiany
: 09 lis 2015, 10:36
autor: pukury
witam.
a może zmień na " stałe obroty " ?
jak masz "stały moment "to po obciążeniu falownik utrzymuje moment - za mały .
tak sobie myślę - na tzw chłopski rozum.
pozdrawiam.
: 09 lis 2015, 11:15
autor: clipper7
Taka rada ogólna, przywróć ustawienia fabryczne i wprowadź dane z silnika. Resztę dopieścisz podczas prób.