Falownik omron 3g3mu,yaskawa v100
: 07 paź 2015, 13:33
autor: v_irus
Witam szanownych użytkowników,może posiada ktoś dokumentacje do tych falowników,lub pomoże w uruchomieniu z silnikiem.


: 07 paź 2015, 13:38
autor: RomanJ4
: 07 paź 2015, 13:58
autor: v_irus
Dziękuję Roman może yaskawę masz w PL,punkcik dodany.
: 07 paź 2015, 18:39
autor: gigipawel
Falownik ma na wyjściu napięcie 0 - 240V więc uważaj jak masz podłączone uzwojenia silnika.
: 07 paź 2015, 19:27
autor: v_irus
A jak powinny być podłączone?
: 08 paź 2015, 01:21
autor: RomanJ4
Zazwyczaj na pokrywce puszki jest oznaczenie jak podłączyć zworki dla 230(240V) w trójkąt (∆), i dla 380(400)V w gwiazdę (Y)
Ale uwaga!
Zastosowany do falownika zasilanego 1f silnik 3f musi być przystosowany do zasilania i napięciem 230V, i 380V (dane na tabliczce)
http://www.falownikisklep.pl/podlaczeni ... lanego-1f/
: 08 paź 2015, 07:13
autor: v_irus
Dziękuję tak też uczynię.