Strona 1 z 1
Danfoss VLT 2800
: 31 sty 2015, 18:14
autor: radeksr2
Witam
Pojawił mi się problem z podpieciem falownika danfoss vlt 2800 6.3KVA (trochę tego już nie ogarniam). Przejdzmy do problemu..
Po podpieciu falownika do prądu i testowego silnika i ustawieniu wszystkich danych dotyczacych silnika nic sie nie dzieje, nie ma zadnego startu, nawet tykniecia. Zastanawia mnie jeszcze napięcie bo na wsywietlaczu mruga 'Ud 584' srednio bo waha sie o jakies 5 jednostek. Z tego co znalazlem w instrukcji to napiecie na wejsciu ? I teraz pytanie czy ono nie powinno miec ok. 400v? Moze cos jest przestawione w nim ? Juz mi ręcę opadaja bo siedze od trzech godzin nad instrukcja i falownikiem a tu dalej nic....
: 31 sty 2015, 23:37
autor: rc36
A ten falownik jest na pewno sprawny?
: 01 lut 2015, 01:44
autor: radeksr2
Kupiony byl jako sprawny ale nie mam pewności, osoba która kupila dwa pozostalena tej aukcji mowila że są sprawne(to bylo praawie rok temu).
Falownik zresetowalem do ustawien fabrycznych, powodem może być brak uziemienia?
: 01 lut 2015, 10:07
autor: sajgon
radeksr2 pisze:Ud 584' srednio bo waha sie o jakies 5 jednostek. Z tego co znalazlem w instrukcji to napiecie na wejsciu ?
chyba źle szukałeś bo Ud to :
" Ud
Przetwornica częstotliwości pokazuje napięcie na
obwodzie pośrednim w woltach [V] "
więc jest to napięcie w obwodzie stało-prądowym przetwornicy.
na 66 stronie masz cytowane powyżej zdanie, a 69 stronie masz tabelkę z wartościami
http://www.technologie.com.pl/www_dokum ... 28A849.pdf
jakiś czas temu siedziałem ze dwa dni nad VLT 2030 nawet udało się to zakręcić ale rodziło się to w strasznych boleściach.
Radość nie trwała długo bo po kilkunastu minutach zgasł, wywalając S-ke i juz nie ożył.
Na szczęście trafiejny bo dostałem go z uwalonym mostkiem, po wymianie chodził, ale nie długo.
: 01 lut 2015, 13:34
autor: radeksr2
Czyli według tej tabeli jest wszystko ok.. To ja juz nie wiem co tam jest nie halo ale wlasnie tak myslalem ze łatwo nie będzie

Mam tylko nadzieje ze jest sprawny

: 01 lut 2015, 15:08
autor: sajgon
sprawdź dokładnie czy masz prawidłowo ustawione parametry odpowiedzialne za start/stop
jeżeli lokalnie ( panel operatora) nie chce startować to przełącz na zewnętrzne wejście, podepnij byle wyłącznik ( zaznacz se ne nim 0/1 żebyś był pewny kiedy łączy a kiedy przerwa)
tak samo z regulacją obrotów , też na zewnętrzny potencjometr ( chyba 10kΩ )
A trzeba przyznać że filozofia programowania VLT-ków jest delikatnie mówiąc dość dziwna

: 01 lut 2015, 20:08
autor: radeksr2
Udało się uruchomić, wszystko dziala jak nalezy
Problem byl w tym parametrze od sterowania no i trzeba bylo zalozyc zworkę.
I w mojej instrukcji nie bylo działu "Szybkie uruchamianie" a w tej od Ciebie był i wszystko wytłumaczył

Dzięki za pomoc!
: 01 lut 2015, 21:02
autor: sajgon
No to gratulacje

i oby służył długo i bezawaryjnie

: 01 lut 2015, 22:10
autor: radeksr2
To aż tak źle z nimi jest ?

: 02 lut 2015, 00:33
autor: sajgon
radeksr2 pisze:To aż tak źle z nimi jest ?

niewiem, za darmo bym przygarnął , ale nad kupnem bym sie zastanowił