Podłączenie silnika 3 fazowego do falownika.

: 28 wrz 2007, 10:19
autor: Zbych07
Kupiłem falownik i chcę go przetestować.

Falownik zasilany z jednej fazy 220V daje na wyjściu trzy fazy.
Silnik testowy 3 fazowy 220V/380V - czyli ok.
Silniczek należy połączyć w trójkąt czyli:

o ==== o
o ==== o
o ==== o



wyjścia falownika U V W należy połączyć z wejściami silnika U V W
proste tyle że jest haczyk bo w silniku brak opisu zakładam ,że w środku jest V czyli :

o ==== o
o ==== o V
o ==== o

tylko czy na pewno i ...... gdzie jest U a gdzie W :???:

Czy jak źle podłączę to falownik wywali błąd na wyświetlaczu :wink: , czy ..... raczej :cry: wywali dym z obudowy ?

: 28 wrz 2007, 10:37
autor: gmaro
Jeśli podłączasz silnik do sieci bez falownika czyli powiedzmy tak:

o ==== o U
o ==== o V
o ==== o W

i silnik chodzi bez problemu to śmiało można podłączyć go pod falownik oczywiście należy go dobrze skonfigurować co do kolejności U V W to tutaj nie ma większego znaczenia bo zmienia to tylko kierunek silnika :wink:

: 28 wrz 2007, 10:56
autor: Zbych07
gmaro pisze:i silnik chodzi bez problemu to śmiało można podłączyć go pod falownik
z tego co pamiętam, to podłączony pod 220 chodził dobrze bez obciążenia ,bo z obciążeniem miał problem z rozruchem ( myślę że to kwestia właściwego doboru kondensatora ) no i grzała się cholera, a o utracie mocy nie wspomnę :???: .

[ Dodano: 2007-09-28, 22:10 ]
Ani komunikatu błędu ....... ani dymu .

Kurde na 220V mam różnicówkę FAEL F 121
po podłączeniu falownika ....... wyłącza mi zasilanie w całej chałupie.
Zwalony falownik ?
Jakieś sugestie ?

: 07 paź 2007, 13:28
autor: bartuss1
ja mam ciut inny problemik
falownik zasilany 1 fazowo zasila silnik 3 fazowy
silnik polączony w trójkat, .
sterowanie poprzez funkcje drive czyli na zaciskach p1 ,p2 i CM.
cały dowcip w tym że wszystko podłączone, na falowniku zatwierdzam drv i 1 jako opcja sterowania zacikami.
włączam zaciski p1-cm - na falowniku wyświetla sie kropka fwd i nic sie nie dzieje ...

[ Dodano: 2007-10-07, 15:30 ]
no i w sumie odpaliłem
wystarczyło ustawic tylko 3 parametry
1 - sposób sterowania - u mnie drv 1 poprzez zaciski (wylaczniki)
2- sposób sterowania częstotliwoscią frq 2 - przez potencjometr
3 - częstotliwosc w Hz

: 27 gru 2007, 22:43
autor: omatic
Zbych07 pisze:
gmaro pisze: Kurde na 220V mam różnicówkę FAEL F 121
po podłączeniu falownika ....... wyłącza mi zasilanie w całej chałupie.
Zwalony falownik ?
Jakieś sugestie ?
wynika to z upływności jakie mają przemienniki, mozna by dłuuugo dyskutowac na tematy stosowania wył. róż-prądowych z przemiennikami, są takie które można stosować z nimi ale ceny są horrendalne

pozdrawiam

: 27 gru 2007, 23:21
autor: Zbych07
omatic pisze:wynika to z upływności jakie mają przemienniki, mozna by dłuuugo dyskutowac na tematy stosowania wył. róż-prądowych z przemiennikami, są takie które można stosować z nimi ale ceny są horrendalne
Odpuściłem sobie wymianę różnicówki . Instalacja przemysłowej różnicówki w mieszkaniu byłaby bez sensu . Ostatecznie w gnieździe dedykowanym dla falownika zrobiłem zerowanie.

: 07 maja 2008, 09:59
autor: ARGUS
A u mnie są inne "klocki"
falownik zasilany 1 fazowo zasila silnik 3 fazowy
silnik polączony w Gwiazdę działa prawidlowo (chyba)
Lewe prawe obroty , start miekki zatrzymanie jest oki
Na falowniku istawione parametry silnika 50 Hz /220v
Po przełączeniu na trójkąt i zmianie parametru na 380v silnik ledwo sie kręci

??????????

Zmiana parametrów falownika pomogła
działa teraz tak jak powinien - chyba :-)

: 18 wrz 2009, 05:15
autor: Andrzej 40
Jeśli w opisie nie ma błędu, to jest błąd w logice. Do pracy 3x380V silnik łączy się w gwiazdę, 3x220V w trójkąt. Przy zasilaniu z 230V maksymalne napięcia wyjściowe typowego falownika wynoszą 3x230V. Falownik nalezy zaprogramować na parametry ( w tym również prąd) nominalne silnika połączonego w trójkąt.