Strona 1 z 3

Czy ten silnik pójdzie na falowniku zasilanym 1fazą?

: 09 mar 2013, 16:20
autor: situ
Witam!
Kupiłem frezarkę stołową i chcę ją zasilać 1 fazą.
Posiadam falownik LG IC5 2,2kW.
Obrazek

Obrazek


Mokry chinczyk chodzi na tym bez problemu, ale jak podłączam silnik od frezarki w trójkąt to zero reakcji.
H41 Autotuning - nic sie nie dzieje, nie słychać odgłosów uzwojeń silnika.
Jak włączam falownik to silnik ani drgnie.
Obrazek

Obrazek


Jesli podłącze w gwiazdę to przy Autotuningu silnik zaczyna bzyczeć, więc mierzy rezystancje i indukcyjność, ale boje się włączać.

Macie pomysł co mogę z tym zrobić? Czyzby ten silnik mógł pracować tylko w połączeniu gwiazda? Jeśli tak - można to falownikiem realizować?

: 09 mar 2013, 19:15
autor: MlKl
Pokombinuj z ustawieniami - nic nie stoi na przeszkodzie, by podłączyć silnik spięty w gwiazdę - będzie trochę słabszy i tyle.

: 09 mar 2013, 19:32
autor: situ
MlKl pisze:Pokombinuj z ustawieniami - nic nie stoi na przeszkodzie, by podłączyć silnik spięty w gwiazdę - będzie trochę słabszy i tyle.
A mozesz zasugerowac jakie ustawienia?

Odpaliłem w gwieździe, chodzi i to całkiem rozsądnie. Autotuning zmierzył sobie parametry.
Czyżby podkręcić mu ampery? Mozesz podpowiedzieć co robiłeś w swojej tokarce?

: 09 mar 2013, 19:39
autor: tuxcnc
A może zamiast ludziom dupę zawracać, byś sobie przeczytał instrukcję od falownika ?

.

: 10 mar 2013, 12:11
autor: situ
tuxcnc pisze:A może zamiast ludziom dupę zawracać, byś sobie przeczytał instrukcję od falownika ?

.
Krzywdy Ci tym nie robie i nikomu du** na siłe nie zawracam, kto chce to pisze, nie ma obowiązku udzielania sie...
Mam instrukcje od falownika i nie jest napisane jak ma być podłączony silnik. Każdy zaleca w trójkąt, a tylko w gwieździe chodzi.

Jeżeli kolege ugryzłem w du** moim postem, przepraszam najmocniej, wybacz bracie...

: 10 mar 2013, 12:13
autor: absynt_
tuxcnc pisze:A może zamiast ludziom dupę zawracać, byś sobie przeczytał instrukcję od falownika ?

.
Instrukcję może sobie przeczytać to fakt ale zapytać też może. Nie wiedziałem że to forum jest od zawracania d..py. Na wszelki wypadek nie będę o nic pytał bo jak otrzymam taką odpowiedż......

: 10 mar 2013, 12:28
autor: tuxcnc
situ pisze:Mam instrukcje od falownika i nie jest napisane jak ma być podłączony silnik.
Bo falownik nie widzi czy to trójkąt czy gwiazda, widzi tylko impedancje pomiędzy zaciskami.
Ewidentnie przy połączeniu tego konkretnie silnika w trójkąt, falownikowi się uzyskana impedancja nie podoba i dlatego odmawia współpracy.
Coś może być źle ustawione, albo ten silnik może mieć jakieś egzotyczne parametry.
Rozwiązanie problemu znajdziesz w instrukcji do falownika, albo u wróżki.

.

: 10 mar 2013, 12:39
autor: situ
tuxcnc pisze:
situ pisze:Mam instrukcje od falownika i nie jest napisane jak ma być podłączony silnik.
Bo falownik nie widzi czy to trójkąt czy gwiazda, widzi tylko impedancje pomiędzy zaciskami.
Ewidentnie przy połączeniu tego konkretnie silnika w trójkąt, falownikowi się uzyskana impedancja nie podoba i dlatego odmawia współpracy.
Coś może być źle ustawione, albo ten silnik może mieć jakieś egzotyczne parametry.
Rozwiązanie problemu znajdziesz w instrukcji do falownika, albo u wróżki.

.
Dla jasności - czytać umiem i nie znalazłem informacji jak to ogarnąc.
Falownik nie mierzy impedancji, przy autotuningu nic się nie dzieje. Powinien dokonać pomiaru i wywalić jakis Error a on nic nie robi.

Nie mam z tym doświadczenia dlatego pytam, ale wiecej nie bede, ide do wróżki.

: 10 mar 2013, 14:45
autor: cnccad
hm ... powinien w trójkącie iść bez problemu. Skoro zasilasz go 230V z jednej fazy to i tak na wyjściu nie osiągniesz nic więcej.
Po podłączeniu silnika w trójkąt , sprawdź jego uzwojenie miernikiem , czy wszystkie trzy są identyczne. Ale nie podpinaj falownika.
Kiedyś walczyłem z tym podobnym silnikiem i .. no właśnie to "i". Okazało się że to jest silnik dedykowany dla połączenia tylko w Y.
Pamiętam że po pomiarach miernikiem coś zmieniłem w jego podłączeniu i ruszył normalnie.
Ale naprawdę nie pamiętam co dokładnie zrobiłem. Coś było nie tak z uzwojeniem.

: 10 mar 2013, 18:35
autor: situ
cnccad pisze:hm ... powinien w trójkącie iść bez problemu. Skoro zasilasz go 230V z jednej fazy to i tak na wyjściu nie osiągniesz nic więcej.
Po podłączeniu silnika w trójkąt , sprawdź jego uzwojenie miernikiem , czy wszystkie trzy są identyczne. Ale nie podpinaj falownika.
Kiedyś walczyłem z tym podobnym silnikiem i .. no właśnie to "i". Okazało się że to jest silnik dedykowany dla połączenia tylko w Y.
Pamiętam że po pomiarach miernikiem coś zmieniłem w jego podłączeniu i ruszył normalnie.
Ale naprawdę nie pamiętam co dokładnie zrobiłem. Coś było nie tak z uzwojeniem.
I to jest chyba to co mówisz.
Ten silnik jest jakiś głupi, na tabliczce znamionowej wyraźnie jest nabite ze połączenie w Y.

Na razie chodzi w gwieździe bez problemu i nie klęka na grubym wiertle w nierdzewce przy autoposuwie :mrgreen: Dzieki bracie!