Strona 1 z 1

Falownik LG IG5A a potencjometr.

: 23 lis 2010, 12:24
autor: Robertsz
Witam jak w temacie mam falownik sterowany napięciem zewnętrznym 24V .
Czujki indukcyjne załączają dwie prędkości krokowe stop także zrobiłem czujką indukcyjną. Teraz do tego układu muszę podłączyć potencjometr który będzie sterował prędkością (po naciśnięciu przycisku) zamiast czujki od prędkości krokowej , natomiast czujki stopu i stopu awaryjnego zostają.
Po podłączeniu potencjometru Styki CM VR V1 frq na 3 i nic się nie dzieje.
Zmieniłem napięcie na wewnętrzne falownika i wtedy działa ale reszta automatyki już nie.
Czy da się tak zarobić żeby potencjometrem regulować, przy falowniku na pracy z zasilania zewnętrznego. Bo nie chce za dużo przerabiać w sterowni.

Pozdrawiam.

: 26 lis 2010, 23:20
autor: Andrzej 40
:oops: Przepraszam za poprzedni tekst. Przegapiłem tytuł.

Sprawdź ustawienia parametrów I* , str. 11 instrukcji http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... r=BR1202-D

: 27 lis 2010, 12:18
autor: cnccad
ten falownik co piszesz o nim jak dobrze pamietam miał taka opcję.
czyli regulowałeś jejgo potencjometrem ale wszystko inne szło z zewnątrz.
Poszukam DTR i sprawdzę w wolnym czasie.
LG to sa mało elestyczne falowniki , ale taka funkcja jest za zwyczaj spotykaną funkcja.