Strona 1 z 5
Chińskie wrzeciono 2.2kw i falownik ABB 300Hz
: 31 lip 2010, 23:39
autor: lolos
Witam
Właśnie jestem na etapie kupna wrzecionka z chin 2.2kw. W ręce wpadł mi inwerter ABB ACS 100 ACS101-4K1-1 2.2kw 230v 1to3ph.
https://www.inverterdrive.com/group/AC- ... fault.aspx
Pytanie:
Inverter ma Speed Control Range - 0/300Hz, wrzecionko ma 400Hz. Czy to oznacza że tylko stracę na prędkości czy gorzej ?
Co koledzy sądzą o tym inverterze ?
Pozdrawiam
: 01 sie 2010, 11:04
autor: clipper7
Daj jeszcze dane wrzeciona.
: 01 sie 2010, 13:49
autor: lolos
1) Spec:φ80*205 mm (Diameter:80mm x Length:205mm)
2) Power: 2.2 KW
3) Voltage: 220V
4) Frequency: 100- 400 Hz
5) Current: 8.5 A
6) Speed: 8000-24000 R/min
7) Water Cooling

ER20 collet chuck
9) Runout off: less than 0.005mm
10) Grease Lubrication
[ Dodano: 2010-08-01, 13:51 ]
A chcę kupić wrzeciono 2.2kw a do wyboru są takie dwa jedno chłodzone wodą drugie powietrzem, Niech koledzy doradzą które wybrać?
: 01 sie 2010, 15:23
autor: ALZ
Za obroty jest odpowiedzialna tylko częstotliwość, ale należałoby uwzględnić max napięcie proporcjonalnie do częstotliwości.
: 20 sie 2010, 23:15
autor: lolos
Koledzy możecie mi pomóc z ustawieniami w inverterze pod to wrzecionko?
Falownik:
ABB ACS 100 ACS101-4K1-1 2.2kw 230v 1to3ph.
W załączniku dodałem instrukcje do falownika.
Na stronach 26-30 są opisy parametrów. Na sronie 24 tabelka co można ustawić.
Wrzecitono jest na 400Hz max na falowniku mam tylko 250Hz,
RPM na falowniku max jest 3600 a wrzecionko ma 24000RPM
Możecie mi napisać jakie parametry muszę wklepać w inverter?
Instrukcja
https://www.inverterdrive.com/file/ABB- ... fault.aspx
Dzięki wielkie
: 21 sie 2010, 08:45
autor: paulg
Jeśli falownik ma tylko 250Hz to wrzeciono wyciągnie tylko 15tys obr/min ( chyba dobrze licze

)
: 22 sie 2010, 23:49
autor: lolos
Na początek 15000 wystarczylo by...
Mam problem z ustawieniami. UStawiłem parametry na falowniku tak:
201 - 220v
202 - 50Hz
203 - 9A
204 - 3600rpm
205 - 8.5A
206 - 300Hz
207 - 100Hz
208 - 2
209 - 0
301 - 1
302 - 0
303 - 5s
304 - 5s
305 - 1
306 - 10
307 -0
308 -1
401 - 0
402 - 100
403 - 100
404 - 300
405 - 1
406 - 5
502 - 300
Wrzecionko kręci się ale mam alarm o błędzie AL10 "overcurrent controller active"
Na ekranie falownika mam czestotliwosc pracy 2.7Hz i prad 9.2A nic nie mogę zmienić ciągle to samo i ten alarm mruga na zmiane.
Możecie mi koledzy doradzić co sknociłem??
[ Dodano: 2010-08-22, 23:50 ]
Pomyliłem troche max na falowniku jest 300Hz
: 23 sie 2010, 00:45
autor: ALZ
Uwzględniłeś max częstotliwość??- napięcie 220V jest dla częstotliwości 400 Hz
201- 220V ale dla 400 HZ
202-50 Hz dlaczego? skoro chcesz 300
: 23 sie 2010, 22:44
autor: lolos
Nie wiem podpowiedzieli mi tak....(zmienilem na 300 nic nie pomogło)
Zmieniłem na coś takiego:
202 - 300Hz
206 - 50Hz
207 - 50Hz
306 - 0
403 - 0
404 - 50
Lata ale tylko do 50 Hz. Parametr 306 blokował mi prace bylo 10V zmieniłem do 0.
A potenciometr nie dziala ??
JAk 206 (207) podciagne do 100Hz wyskakuje alarm AL10 znowu?
Czy coś innego moge sprobować?
: 23 sie 2010, 22:52
autor: ALZ
206- to max częstotliwość w Twoim przypadku to prawidłowo jak masz 50 Hz

-zmień na 300
207 - to minimum
404- też na maksa