falownik LG ic5 + sterowanie potencjometrem zewnetrznym

: 19 kwie 2010, 22:53
autor: golu_m
witam, chce podłączyć potencjometr zewnętrzny do falownika i nie wiem czy dobrze. Dwa skrajne wyprowadzenia potencjometru podłączam pod VR i CM, środkowe wyprowadzenie pod V1?? Wyłącznik bezpieczeństwa czyli stop to łącze BX z CM??
Frq ustawiam 3
Oprócz tego parametru mam jeszcze coś ustawić??

Mam jeszcze jeden problem a mianowicie silnik nie chce startować z każdej częstotliwości. Zmianę kierunków obrotów L/P mam zrobione na wyprowadzeniach FX i RX. Na falowniku ustawiam sobie jakaś dowolną częstotliwość i po załączeniu prawych lub lewych obrotów silnik powinien śmigać. U mnie jest tak że albo od 0Hz i muszę go rozkręcać albo startuje z częstotliwości ok 10Hz. Jak na falowniku mam inna Hz to silnik nie wchodzi na obroty tylko buczy. Co może być przyczyną tego??moje ustawienie LG


Drv 0
Frq 2
H40 3
I2 0V
I3 0Hz
I4 10V
I5 50Hz
H30 0,75
H31 4
H32 3,33
H33 1,5A
H34 0.8A
F22 50 Hz
H41 tak

: 20 kwie 2010, 10:16
autor: krzysiekgrab
Oprócz tego parametru mam jeszcze coś ustawić??

Parametry I6-I10 jeżeli dobrze pamiętam- określamy tam częstotliwość dla danego napięcia podawanego na v1.


Co do drugiego problemu to zwróciłbym uwagę jeszcze na parametr F14, oraz F21(zgodnie z instrukcją).

: 09 maja 2010, 21:09
autor: jarosław pawlik
Żeby silnik ruszył, trzeba ustawić I5 w taki sposób, aby nie było większe lub równe od F21. Jeśli będzie ustawione inaczej falownik będzie szedł na 10Hz. Pozdrawiam