Strona 1 z 1

Falownik LS silnik perske 1,1kW

: 30 wrz 2009, 18:45
autor: małysz
Witam koloegów. Mam problem. Kupiłem falownik LS 1,5kW SV015iC5-1F (wektorowy) i mam pytanie gdzie w nim ustawia sie napiecie wyjsciowe na silnik.
Mam silnik perske 1,1 kW 300 Hz i 165 v . Przeczytałem calą instrukcje i ni w ząb nie moge znaleźć ustawienia tego parametru. Z góry dzieki za pomoc

: 30 wrz 2009, 19:34
autor: krzysiekgrab

: 30 wrz 2009, 19:35
autor: gmaro
Ano już pisałem parę razy na forum jest to procentowo określone parametrem F39 - Regulacja napięcia wyjściowego

: 01 paź 2009, 08:52
autor: wood carver
no niby fajnie...tylko dlaczego na falowniku pisze napięcie wyjściowe 0-230 V
z tego wynika , że faktycznie dolna granica to 40 % *230 V. Myśle, że właśnie dlatego kolega miał dylemat.

: 01 paź 2009, 09:04
autor: gmaro
Parametr F39 wpisać trzeba wartość 72 co daje nam w przybliżeniu 165 Volt przy założeniu ,że napięcie wejściowe mamy 230 volt.