Post napisał: plemnik7 » 05 lis 2023, 20:23

Witam
w trakcie próby połączenia po protokole Modbus RTU - LG M100 z linuxcnc napotkałem na problem z adresami komunikacyjnymi, tak jakby były przesunięte .
Używam prostego programu ModbusMat 1.1 - do wysyłania i odbioru ramek komunikacyjnych modbus.

falownik przyjmuje polecenia i potwierdza ich wykonanie lecz zmienia wartości w innej funkcji.

Przykład
według instrukcji parametr

ACC ( czas przyśpieszania ) to adres komunikacyjny 0h1F01
dEC ( czas hamowania ) to adres komunikacyjny 0h1F02
drv to adres komunikacyjny 0h1F03
itd....
chcąc zmienić parametr ACC na wartość powiedzmy 5 s wysyłam ramkę

01 06 1F01 0032 (+ sums kontrolna)

falownik przyjmuje polecenie i potwierdza wykonanie lecz zmienia się wartość w parametrze dec , a powinna w ACC.

Myślałem że jest to jakiś błąd, przesunięcie w tłumaczeniu mojej instrukcji, zaglądałem do innych ,do oryginalnej instrukcji lecz wszystkie są takie same .
Wszystkie adresy są przesunięte tak jakby o 1 w dół a część w ogóle nie działa

Czy ktoś się z takim przypadkiem spotkał czy ja jakoś inaczej rozumnie tą instrukcję




251mz
Moderator
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 1
Posty: 4440
Rejestracja: 27 sie 2004, 21:59
Lokalizacja: Polska

Re: LG LSL M100 Modbus

#2

Post napisał: 251mz » 07 lis 2023, 09:25

plemnik7 pisze:Wszystkie adresy są przesunięte tak jakby o 1 w dół

Może tak być . Ja w kilku urządzeniach miałem przesunięte.