Falownik hy02d223b ustawienia
: 20 sty 2023, 12:24
Witam
W ustawieniach falownika posiłkowałem się blogiem Roberta Olechowskiego
https://blog.robertolechowski.com/huanyang-podlaczenie/
Czy mogę przy tych ustawieniach jak poniżej ,wykorzystać jego plung do sterowania w machu ?
Czy mogę prosić znawców i automatyków o sprawdzenie lub korektę ustawień chińskiego falownika hy02d223b dla silnika 0.75KW 1400obr/min
chodzi głównie o te parametry nie wiem jakie wpisać
PD006 ? Środkowa częstotliwość dla V/F
PD007 ? Minimalna częstotliwość dla V/F
PD008 ? Napięcie maksymalne dla V/F
PD009 ? Napięcie środkowe dla V/F
tabliczka znamionowa silnika moje obecne ustawienia :
PD004 50Hz Znamionowa częstotliwość silnika
PD005 87Hz Maksymalna częstotliwość V/F
PD006 ? Środkowa częstotliwość dla V/F
PD007 ? Minimalna częstotliwość dla V/F
PD008 ? Napięcie maksymalne dla V/F
PD009 ? Napięcie środkowe dla V/F
PD010 ? Napięcie minimalne dla V/F
PD011 25Hz Minimalna dostępna częstotliwość
PD014 10 Czas osiągnięcia obrotów maksymalnych
PD015 10 Czas osiągnięcia obrotów minimalnych
PD023 0 Blokada biegu wstecznego
PD024 1 Klawisz STOP jest aktywny
PD070 0 Wejście analogowe pracuje w zakresie 0-10V
PD071 20 Siła filtrowania wejścia analogowego
PD072 87Hz Maksimum dla wejścia analogowego
PD141 220V Napięcie znamionowe wrzeciona
PD142 3.3A Prąd znamionowy silnika
PD143 4 Ilość biegunów silnika
PD144 800 Obroty przy częstotliwości 50Hz ( silnik jest na przekładni)
PD145 2.0 Siła automatycznej kompensacji momentu obrotowego
PD146 40 Prąd w stanie bez obciążenia
PD147 0 Kompensacja poślizgu
PD150 1 Automatyczna regulacja napięcia aktywna
PD151 0 Automatyczne oszczędzanie energii
W ustawieniach falownika posiłkowałem się blogiem Roberta Olechowskiego
https://blog.robertolechowski.com/huanyang-podlaczenie/
Czy mogę przy tych ustawieniach jak poniżej ,wykorzystać jego plung do sterowania w machu ?
Czy mogę prosić znawców i automatyków o sprawdzenie lub korektę ustawień chińskiego falownika hy02d223b dla silnika 0.75KW 1400obr/min
chodzi głównie o te parametry nie wiem jakie wpisać
PD006 ? Środkowa częstotliwość dla V/F
PD007 ? Minimalna częstotliwość dla V/F
PD008 ? Napięcie maksymalne dla V/F
PD009 ? Napięcie środkowe dla V/F
tabliczka znamionowa silnika moje obecne ustawienia :
PD004 50Hz Znamionowa częstotliwość silnika
PD005 87Hz Maksymalna częstotliwość V/F
PD006 ? Środkowa częstotliwość dla V/F
PD007 ? Minimalna częstotliwość dla V/F
PD008 ? Napięcie maksymalne dla V/F
PD009 ? Napięcie środkowe dla V/F
PD010 ? Napięcie minimalne dla V/F
PD011 25Hz Minimalna dostępna częstotliwość
PD014 10 Czas osiągnięcia obrotów maksymalnych
PD015 10 Czas osiągnięcia obrotów minimalnych
PD023 0 Blokada biegu wstecznego
PD024 1 Klawisz STOP jest aktywny
PD070 0 Wejście analogowe pracuje w zakresie 0-10V
PD071 20 Siła filtrowania wejścia analogowego
PD072 87Hz Maksimum dla wejścia analogowego
PD141 220V Napięcie znamionowe wrzeciona
PD142 3.3A Prąd znamionowy silnika
PD143 4 Ilość biegunów silnika
PD144 800 Obroty przy częstotliwości 50Hz ( silnik jest na przekładni)
PD145 2.0 Siła automatycznej kompensacji momentu obrotowego
PD146 40 Prąd w stanie bez obciążenia
PD147 0 Kompensacja poślizgu
PD150 1 Automatyczna regulacja napięcia aktywna
PD151 0 Automatyczne oszczędzanie energii