Strona 1 z 1

Zabezpieczenie falownika

: 14 cze 2020, 19:23
autor: ARGUS
Witam kolegów
Krótko i zwięźle
Falownik LG ic5 1,5 kW zasilany z jednej fazy
Silnik 3 fazowy 1,1 kW
Według instrukcji falownika zabezpieczenie 30A
I tego nie rozumiem
Mam dać na zasilaniu falownika z sieci 30 A bezpiecznik ???
Jaki to ma sens jeśli ta linia ma zabezpieczenie bezpiecznikiem 20 A typ(B)

Re: Zabezpieczenie falownika

: 14 cze 2020, 19:45
autor: 251mz
ARGUS pisze:Jaki to ma sens jeśli ta linia ma zabezpieczenie bezpiecznikiem 20 A typ(B)


Żadnego , zabezpieczenia powinny być stopniowane.
Ale 30A na 1F 1,5kW to gruba przesada...
B10 powinno dawać radę...

Re: Zabezpieczenie falownika

: 14 cze 2020, 19:53
autor: mineque
A instrukcja podaje charakterystyke zabezpieczenia?
Danfoss daje sporo przewymiarowane bezpieczniki i to gG.
Ogólnie lepiej dobierz dobrze przewód a zabezpieczenie do przewodu żeby się nie grzał czyli że względu na obciążalność długotrwałą.
Dla 1,5mm2 to 18A, dla 2,5 26A

Dodane 1 minuta 6 sekundy:
Uruchamiane falownika z softstartu to już chyba przerost formy nad treścią...