Witam
Mam LG 4 kw, zasilanie 3-fazowe, SV040iG5A-4
Nie mogę odczytać po sobie, a do tabliczki mam utrudniony dostęp.
Sz1 E 32a (3,2a ?)
3 kW Izol klasa E
Stoj 220/380 V11,2/6,5
Cos 0,86 (?)
Silnik PN 72/E -06000
Pytanie co jest z dodatkowego osprzętu potrzebne : stycznik + czujnik zaniku fazy, bezpiecznik 3F (jaki typ?), filtr przeciwzakłóceniowy. Też kiedyś widziałem że ktoś używał rdzeni ferrytowych dla każdej z faz wychodzących z falownika na silnik.
Co jest potrzebne do instalacji falownika.
-
- Specjalista poziom 3 (min. 600)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 843
- Rejestracja: 02 gru 2013, 19:21
- Lokalizacja: Częstochowa
Re: Co jest potrzebne do instalacji falownika.
Stycznik niepotrzebny, czujnik zaniku fazy raczej też nie (zajrzyj do instrukcji czy falownik wyświetla błąd braku fazy). Filtr jak najbardziej wskazany, typ bezpiecznika znajdziesz również w instrukcji.
-
- Specjalista poziom 3 (min. 600)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 745
- Rejestracja: 14 sty 2015, 18:59
- Lokalizacja: Polska
Re: Co jest potrzebne do instalacji falownika.
Jakieś przyciski żeby włączać lewe, prawe obroty. Zamiast stopu grzyba. Jak. Dobrze pamiętam to na 4 przewodach da się ogarnąć
-
Autor tematu - Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 2947
- Rejestracja: 01 kwie 2009, 23:02
- Lokalizacja: Małopolska
Re: Co jest potrzebne do instalacji falownika.
Stycznik to bardziej mi chodziło o wyłączenie całości wraz z falownikiem a nie starowanie silnikiem poprzez falownik. Żeby falownik nie był non stop na zasilaniu.
Start i stop w tokarce jest zorganizowany na wyłączniku krańcowym podłączonym na krzywce z dźwignią. Zamknięty obwód to silnik działa otwarty nie działa.
Mam złączki P1 P2 i com. Start do przodu i start do tyłu. Odwołują się to tabeli funkcji I-17 oraz I-18.
Przy czym tam są opisane jako I-17 0-do przodu, 1-do tyłu
I-18 2 Blokada pracy, 3-Kasowanie błędu.
Czy brak połączenia z COM na P1 i P2 to sygnał Stop? Jeśli tak to włączenie i wybór kierunku obrotów mogę zrobić wpinając mały przełącznik obrotowy on off on miedzy krańcówkę a falownik.

Jest funkcja ochrony przed zanikiem faz H19 tylko jest domyślnie wyłączona-0.
Najlepiej ustawić ochronę na 3- wejście wyjście
Pozostałe to 1- tylko na wyjściu i 2-tylko
Start i stop w tokarce jest zorganizowany na wyłączniku krańcowym podłączonym na krzywce z dźwignią. Zamknięty obwód to silnik działa otwarty nie działa.
Mam złączki P1 P2 i com. Start do przodu i start do tyłu. Odwołują się to tabeli funkcji I-17 oraz I-18.
Przy czym tam są opisane jako I-17 0-do przodu, 1-do tyłu
I-18 2 Blokada pracy, 3-Kasowanie błędu.
Czy brak połączenia z COM na P1 i P2 to sygnał Stop? Jeśli tak to włączenie i wybór kierunku obrotów mogę zrobić wpinając mały przełącznik obrotowy on off on miedzy krańcówkę a falownik.

Jest funkcja ochrony przed zanikiem faz H19 tylko jest domyślnie wyłączona-0.
Najlepiej ustawić ochronę na 3- wejście wyjście
Pozostałe to 1- tylko na wyjściu i 2-tylko