Strona 1 z 2
Wybór falownika: Inverter czy LG, a może coś innego?
: 05 wrz 2008, 01:16
autor: berrrcik21
Witam,
chcę kupić falownik. Będzie on sterował wrzecionem Perske 1.1kW 17000obr/min. Ciekawa wydaje się oferta
TEGO falownika oraz
TEGO . Co sądzicie o nich? Szukam 2.2 kW, gdyż chce mieć jakiś zapas mocy w falowniku. Może proponujecie coś innego? LG jest tani, ale czy jakość nie jest równie niska jak cena. Co sądzicie o Inverterze? Warto dołożyć troszkę i kupić go? Czekam na opinie i pozdrawiam!!

: 05 wrz 2008, 09:43
autor: ALZ
A może Commander SK ? Dużym plusem jest częstotliwość-1500 Hz.
http://www.controltechniques.com.pl/CommanderSK.pdf
: 05 wrz 2008, 10:01
autor: paulg
Witam.
Z mojej strony polecam LENZE - nie są to jakoś zabójczo drogie falowniki - a według mnie są zdecydowanie lepsze od LG ,.
Pozdrawiam
: 22 paź 2008, 17:29
autor: berrrcik21
Witam

Już niedługo stanę się szczęśliwym posiadaczem wrzeciona ELTE 2kW/18000 obr/min. Zdecydowałem się już praktycznie na falownik wektorowy 1-fazowy
LENZE 2.2kW, ale znalazłem też polskie falowniki OBRUSN. Czy ktoś może używał bądź używa tych falowników? Co o nich sądzicie Koledzy? Jak się ma jakość do ceny?
http://www.obrusn.torun.pl/htm/tn/tn1.htm Zaciekawił mnie fakt, że praktycznie jest to jedyna firma która oferuje falownik jednofazowy o mocy powyżej 2.2kW. Tylko mam obawy co do regulacji obrotów, gdyż jak jest podane w tabeli płynna regulacja częstotliwości jest w zakresie 0-120Hz, a później skokowo 240/480/960. Czy to oznacza, że płynna regulacja była by tylko od 0 do ok. 7200obr/min, a później już tylko skokowo odpowiednio 14400/28800/56000? Z góry dziękuję za opinie i pozdrawiam!!
Robert
: 22 paź 2008, 22:51
autor: paulg
berrrcik21 pisze:płynna regulacja częstotliwości jest w zakresie 0-120Hz, a później skokowo 240/480/960. Czy to oznacza, że płynna regulacja była by tylko od 0 do ok. 7200obr/min, a później już tylko skokowo odpowiednio 14400/28800/56000
Witam.
Jak dla mnie jest to niestety dyskfalifikacja.
Jak płynna to w całym zakresie - w końcu między innymi po to kupujemy falownik.
Pozdrawiam
: 26 paź 2008, 12:43
autor: berrrcik21
Witam,
chciałbym się zapytać i jednocześnie zasięgnąć opinii Was Koledzy jak to jest właściwie z falownikami do wrzecion. Do tej pory myślałem, że najlepszym typem falownika jest falownik wektorowy. Przeglądam tak sobie strony o falownikach i na jednej ze stron znalazłem taki artykuł, w którym autor stwierdza, że do napędu silników wysokoobrotowych lepszy jest falownik skalarny. Oto fragment tego artykułu:
"Sterowanie wektorowe jest stosowane przede wszystkim do obniżania prędkości obrotowej silnika indukcyjnego. Zalety tego typu sterowania ujawniają się przede wszystkim w sytuacjach, gdy stosunek prędkości obrotowej do poślizgu jest stosunkowo niewielki. W sytuacji gdy zastosowanie falownika ma na celu znaczne zwiększenie prędkości obrotowej powyżej 3000 obr/min, stosowanie falownika wektorowego nie ma sensu, a niekiedy powoduje nawet pogorszenie parametrów napędu z powodu nienadążania w wyliczaniu kolejnych orientacji pola przez procesor falownika.
Dodatkowo falownik użyty do napędu elektrowrzeciona powinien posiadać znacznie większą częstotliwość przełączania (co najmniej 20 kHz) niż falowniki ogólnego przeznaczenia najczęściej spotykane w handlu, których częstotliwość przełączania nie przekracza często 6kHz. Powoduje to powstanie prądu o kształcie nie sinusoidalnym, lecz "połamanym kwadratowym" nie mającym wiele wspólnego z sinusoidą. W efekcie pojawiają się znaczne straty w stojanie silnika co powoduje przegrzewanie się elektrowrzeciona (szczególnie chłodzonego powietrzem) i w efekcie przyspieszenie jego zużycia.
Z podobnych powodów maksymalna nominalna częstotliwość generowanego przebiegu w falowniku powinna być co najmniej 2 a najlepiej 4 razy większa niż częstotliwość prądu zasilającego wrzeciono. Np. wrzeciono 24000 obr/min powinno być zasilane prądem o częstotliwości 400Hz więc falownik powinien mieć maksymalny zakres ok. 2000Hz."
Co sądzicie na ten temat?
: 26 paź 2008, 14:47
autor: paulg
Witam.
Wiele z tego jest jak najbardziej prawdą.
Jeśli chodzi o typ czy wektorowy czy skalarny - nie wiedzieć czemu jeden producent ( dystrybutor) twierdzi iż tylko wektorowy a inny iż tylko skalarny do napędu wrzecion.
Ja daję wektorowe - i przy dostrajaniu ładnie mi wychodzi czy dana para wrzeciono + falownik lepiej się zachowuje przy sterowaniu wektorowym czy przy skalarnym.
Co do teorii częstotliwości - może i jest po części słuszna - ale to tylko teoria której w praktyce chyba nikt nie stosuje - choćby ze względu na koszty. Falownik z zakresem do 2kHz ...hmmm aż boje się myśleć ile miałby kosztować
W praktyce - wrzeciona Elte pracują najlepiej z skalarnym sterowaniem , a np Perske - wektorowo. Może to tylko zbieg okoliczności ale tak właśnie u mnie praktyka pokazała.
Pozdrawiam
: 22 lut 2009, 18:21
autor: APY
Witam.
Czy do jednego falownika mogę podłączyć dwa silniki?
: 22 lut 2009, 18:33
autor: paulg
APY pisze:Czy do jednego falownika mogę podłączyć dwa silniki?
Tak
: 22 lut 2009, 18:45
autor: APY
Dziękuję za szybką odpowiedź.No to jeszcze jedno pytanie czy do dwóch silników po 1,1kW wystarczy jeden falownik 2,2 czy jednak powinien być jakiś zapsa mocy?
Pozdrawiam.