Falownik KEB COMBIVERT F5 - max częstotliwość.

Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
Awatar użytkownika

Autor tematu
rockykon
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 1
Posty: 919
Rejestracja: 13 maja 2005, 22:24
Lokalizacja: Wawa

Falownik KEB COMBIVERT F5 - max częstotliwość.

#1

Post napisał: rockykon » 22 gru 2009, 14:45

Czy ma ktoś doświadczenie z tymi falownikami ? Na tabliczce znamionowej i dokumentacji max częstotliwość podawana jest 1600Hz natomiast w parametrach mogę ustawić max 400 Hz...
coś źle robię?



Tagi:


pixes2
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 1
Posty: 580
Rejestracja: 07 sty 2009, 18:38
Lokalizacja: Zgierz

#2

Post napisał: pixes2 » 27 gru 2009, 00:18

To 1,6kHz to na pewno maksymalna częstotliwość na wyjściu? Typowa to właśnie 400Hz
i z większą się nie spotkałem, choć nie twierdzę że wszystko już w życiu widziałem.
:grin: ale wierszyk wyszedł :grin:


paulg
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 1
Posty: 790
Rejestracja: 28 paź 2005, 19:59
Lokalizacja: Wejherowo
Kontakt:

#3

Post napisał: paulg » 27 gru 2009, 09:32

pixes2 pisze:To 1,6kHz to na pewno maksymalna częstotliwość na wyjściu? Typowa to właśnie 400Hz
i z większą się nie spotkałem, choć nie twierdzę że wszystko już w życiu widziałem.
:grin: ale wierszyk wyszedł :grin:
Falowniki KEB-a (model F5np) mają właśnie 1600Hz na wyjściu.
Programowałem już takowe ale dawno temu - jak przypomnę sobie jak to szło to napiszę :wink:
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein

Awatar użytkownika

ALZ
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 1
Posty: 3433
Rejestracja: 06 sie 2004, 01:42
Lokalizacja: Śląsk
Kontakt:

#4

Post napisał: ALZ » 27 gru 2009, 12:06

Sprawdź czy nie masz zaznaczonego sterowania wektorowego bo niedopuszczalne jest takie sterowanie dla częstotliwości wyższych niż 400 Hz. Zaprogramuj go jako U/f i powinno być ok.