Strona 1 z 1
Sterowanie się wyłancza przy spadku napięcia
: 23 paź 2014, 11:22
autor: szpaku-666
Witam
mam obrabiarkę CNC Morbidelli author 510 przy załączeniu agregatów frezowanie / wiercenie sterowanie się wyłancza zmierzyłem napięcie około 190 więc raczej za małe niestety prawdopodobnie wynika to z tego że jestem na końcu linii energetycznej dużego osiedla
moje pytanko czy jak podłącze sterowanie (komputer) przez ups da radę wyeliminować wyłanczanie się sterowania ?
zawsze jak sterowanie się wyłączy wygląda jak by po prostu został wylączony z hebla
zerowanie i wszystko od początku
pozdro i czekam na rady
Re: Sterowanie się wyłancza przy spadku napięcia
: 23 paź 2014, 12:39
autor: Grawer.Gift
szpaku-666 pisze:Witam
mam obrabiarkę CNC Morbidelli author 510 przy załączeniu agregatów frezowanie / wiercenie sterowanie się wyłancza zmierzyłem napięcie około 190 więc raczej za małe niestety prawdopodobnie wynika to z tego że jestem na końcu linii energetycznej dużego osiedla
moje pytanko czy jak podłącze sterowanie (komputer) przez ups da radę wyeliminować wyłanczanie się sterowania ?
zawsze jak sterowanie się wyłączy wygląda jak by po prostu został wylączony z hebla
zerowanie i wszystko od początku
pozdro i czekam na rady
Po jakim czasie się wyłącza a po jakim wyłancza ? Jakie są różnice czasowe?
: 23 paź 2014, 12:52
autor: szpaku-666
wyłącza się jak agregat startuje
włącza się zaraz po dosłownie max 5 sekundach po około 30 s można znowu można go wyzerować tyle trwa załadowanie sterowania
: 23 paź 2014, 16:39
autor: bubels
W jakim punkcie dokonywano pomiaru napięcia i czym?
Ten spadek był przy maszynie czy na wejściu w obiekt. To ważne by ustalić to jednoznacznie za nim przyjmie się wytłumaczenie
prawdopodobnie wynika to z tego że jestem na końcu linii energetycznej dużego osiedla
Czy ten spadek jest na wszystkich fazach? Czy nie można przepiąć sterowania na inną?
Może problem jest w samym agregacie - czy tam jest falownik który nim steruje?
UPS ma jakiś czas przełączenia ale co gorsza histereze. I może zdażyć się tak że spadek będzie za niski by wyzwolić UPS-a a za wysoki by twoja maszyna pracowała prawidłowo.
Słowem więcej danych i pisz od razu czy pomiary robił ktoś kto potrafi je interpretować czy tylko robić?
: 01 lis 2014, 17:44
autor: jarosław pawlik
Tria 7500 już jest zasilane napięciem ze stabilizatora, który daje napięcie 230V +/- 3%. UPS pomoże Ci tylko w tym, by nie resetował się komputer. Przy cienkich przewodach zasilających maszynę napięcie także może siadać a prąd rozruchu wrzeciona będzie gwałtownie rósł. Falownik może odstawić to z dwóch powodów - zbyt niskiego napięcia zasilania lub zbyt wysokiego prądu rozruchowego (gdyż mamy zbyt niskie napięcie na szynie prądu stałego). Jeśli przy okazji gaśnie także monitor to, stabilizator nie daje rady lub napięcie zasilania siada na zasilaniu maszyny. Trzeba zmierzyć napięcie zasilania maszyny przy rozruchu wrzeciona na wszystkich trzech fazach i wszystko będzie jasne. Może się nagle okazać ,że mamy doziemienie na jednej z faz. Pozdrawiam